Bodrum perdesi üzerine kiriş tanımlamayınız. KB01 kirişini silin. Bodrum perdelerini kat yüksekliğinde yaparak döşemeleri perdelere mesnetleyin
Perde aksındaki kirişleri, perdenin yakın ucundaki düğüm noktasına bağlayınız.
KB05 kirişi PB11 üzerinden devam etmemeli. perdenin yakın düğüm noktasına bağlanmalıdır.
Ekli dosyayı görüntüle 44109
Kiriş kenetlenme koşulunu (ab) hatasını düzeltmek için beton sınıfı arttırılabilir.
Kiriş derinliği 32cm yapılabilir. Çözüm yöntemleri için yardım sayfalarını inceleyiniz
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol....
Bodrum kat kiriş altındaki kirişi perdeye çevirmemişim. önce indirdiğimde kaldırmıştım dosyayı eklememiştim. yeni farkına vardım. önce perdyi silipNOT: Dosyayı açmak için yazılım proğramının üzerine sürükleyip temas ettiriniz.
Gerçekten çok teşekkür ederim. Çok açıklayıcı bir anlatım olmuş. Hatalarımı gözden geçireceğim tekrardanBodrum kat kiriş altındaki kirişi perdeye çevirmemişim. önce indirdiğimde kaldırmıştım dosyayı eklememiştim. yeni farkına vardım. önce perdyi silip
kirişi perdeye dönüştürüp üst kotu sıfır yapınız.