V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

Çatıya ek yük tanımlama

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan mehmetba
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
Merhaba
Yapılacak projede (büyükbaş hayvan barınağı) çatı kaplamasının üzerine güneş panellerinin konulması planlanıyor. M2 ye ortalama 65 kg ek yük gelecek, bu yükü kaplamayı eklerken zati yüke eklemek doğru bir yaklaşım olur mu?
 
Merhaba;

Güneş paneli ağırlıklarını kaplama zati yüküne ekleyebilirsiniz. Analiz ve tasarım açısından doğru bir yaklaşım olacaktır. Dilerseniz kaplamayı seçip, sağ tuş - yük ekle - düzgün alan yükü seçimi yaparak kullanıcı tanımlı sabit yük şeklinde de giriş yapabilirsiniz. Bu yükü sabit yük içeren kombinasyonlara program kendisi adapte edecektir. Raporlarda ayrı başlık altında yük değerlerini görebilirsiniz.


İyi Çalışmalar.
 

Ekli dosyalar

  • düzgün alan yükü.png
    düzgün alan yükü.png
    15.6 KB · Görüntüleme: 2,244
Merhaba ;

Kaplamaya etki ettirdiğimiz düzgün alan yükünün açıklama kısmına solar panel yazıyorum ancak raporlarda göremiyorum , ilgili idarele bu ibareyi görmek istiyor yardımcı olabilirseniz sevinirim.
Saygılarımla
M.Ekran görüntüsü 2024-07-25 182421.png
 
Geri
Üst