V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

Temelin datada kendi kendiligine silinmesi.

temel açılımlarını aldıgım zaman çok uzun bir temel çıkmakta projede bu kadar açıklıklı temel yok. bu data da 3.kez temel çizişim kendi kendiligine temeli siliyordu acaba onu mu göremiyorum? üst üste temel olma durumu var mıdır?
 

Ekli dosyalar

Sürekli temellerin yönlerinde hata var. Aynı doğrultuda devam edecek şekilde yönler düzenlenmeli.
Yönleri farklı olan kirişlerin çizimleri hatalı oluşuyor ve süreklilikleri bozulduğu için bu temellerin detayları ayrı ayrı detay veriliyor.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


Asansör kuyusu için perdeleri alt kota almışsınız. Radye temelle aynı kotta olmadığı için hatalı çözüm yapılıyor.
Asansör perdelerini temel kotuna çekin. Asansör çukurunu detaylarda göstermeniz uygun olur.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
1721981699366.png


Sürekli temeller radye temele bu şekilde bir bağlantı sağlamazlar. Tasarımınızı değiştirmeniz uygun olur.
Projenizde temel sistemi olarak tamamında kirişsiz radye temel kullanılması uygun olur.

Deformasyonları kontrol ediniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
1721982337479.png
 
Geri
Üst