S04 kolonu fazla donatı çıkıyor

yasintan54

Etkin Üye
Bodrum katta s04 kolonunda fazla donatı çıkıyor bir türlü çözemedim. Yardımcı olurmusunuz
 

Ekli dosyalar

  • fazla donatı.cde
    fazla donatı.cde
    5 MB · Görüntüleme: 10
  • fazla donatı.png
    fazla donatı.png
    92.5 KB · Görüntüleme: 22
Bodrum katta s04 kolonunda fazla donatı çıkıyor bir türlü çözemedim. Yardımcı olurmusunuz
önerilerim;
--zemin kat tavanındaki duvar yüklerini kaldırınız, s04 kolonu demiri bir miktar azalıyor,
--kırmızı ile işaretledigim yerde merdiven varsa yeşil ile işaretlediğim yere perde konulabilir, s04 kolonu demiri biraz daha azalıyor. (mimariden kontrolediniz.)
1721992027358.png
 
Ünver hocam yine çok çıkıyor. en fazla minör 12 major 6 oluyor. Bunun başak bir çözümü yok mudur? Neden s04 kolonunda bu kadar ciddi bir fark oluştu ?
 
Ekran görüntüsü 2024-07-26 160615.png
Şekil 1.

1. bodrum katta 0,9G'-Ex-0,3Ey-0,3Ez (alt) yüklemesinden kaynaklı nd değeri 43,70 tf.
2. zemin katta G'+Q'-Ex-0,3Ey+0,3Ez (alt) yüklemesinden kaynaklı nd değeri -24,24 tf.
3. ilk iki maddedeki sebeplerden dolayı kolonda fazla donatı çıkmaktadır. tasarım düzenlemesi gerektirir.

Ekran görüntüsü 2024-07-26 163856.png
Şekil 2.
1. b aksında bulunan düşey taşıyıcı elemanların x yönünü güçlendirmeniz tavsiyemdir.
 