Güncel Fiyatlar ile Online Satın Almak için Tıklayınız

kolon donatısı

Projenizde hem 2. bodrum ve özellikle de 1. bodrum rijit bodrum olarak sayılabilecek nitelikte değil. Yönetmeliğe göz atarsanız iyi olur.
bence öncelikle buradan başlayalım. Ayrıca kolondan konsol kiriş ve çerçevesi tamamlanmayan kirişten konsol kiriş dizayn etmekten kaçınmalısınız.1722077038831.png 1722077094555.png

1722077131148.png


Kolay gelsin.

NYILMAZ
 
Projenizde rijit kat yok. Kat genel ayarlarındaki "Rijit" opiyonlarını kaldırınız.

1722074947328.png



Asansör sırtındaki perde haricinde diğer tüm perdeleri "Subasman / tüm katlarda devam etmeyen perde" olarak işaretleyiniz.
1722075053291.png

Analiz sonrası çıkan kontrollere göre X yönünde (4/5)R Uygula opsiyonunun seçilmesi gerekmektedir. Tekrar analiz yapılmalıdır.
1722076511762.png

Geometri kontrolündeki hataları düzeltiniz. Ki
1722075275369.png


Sanırım duvar yüklerini çizgisel olarak modellemediğiniz için döşeme hareketli yüklerini arttırmışsınız.
Duvarları kapı ve pencere boşlukları ile birlikte modellemeyi deneyebilirsiniz. Kapı ve pencere boşlukları da modellendiğinde yükler azalacağı için ekonomi sağlayabilir.
Çatı katınında da aynı yükleri kullanmışsınız kontrol edin.
Kiriş yükleri içinde aynı şey geçerli. Kiriş üzerine duvar tanımlanabilir ve pencere boşlukları modellenebilir.
1722077431550.png


Bu değişikliklerden sonra radye ilavelerinde artış oluyor. İlave min. donatı aralığını 5cm e kadar indirirseniz radye ilave donatı yetersizliği sorunu düzelecektir.
1722076437581.png



Perde kesme donatısı yetersizliği için aşağıdaki şekilde donatıları düzenleyebilirsiniz.
1722077030262.png

Yardım sayfalarını inceleyin
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Projenizde rijit kat yok. Kat genel ayarlarındaki "Rijit" opiyonlarını kaldırınız.

Ekli dosyayı görüntüle 44254



Asansör sırtındaki perde haricinde diğer tüm perdeleri "Subasman / tüm katlarda devam etmeyen perde" olarak işaretleyiniz.
Ekli dosyayı görüntüle 44255

Analiz sonrası çıkan kontrollere göre X yönünde (4/5)R Uygula opsiyonunun seçilmesi gerekmektedir. Tekrar analiz yapılmalıdır.
Ekli dosyayı görüntüle 44258

Geometri kontrolündeki hataları düzeltiniz. Ki
Ekli dosyayı görüntüle 44256


Sanırım duvar yüklerini çizgisel olarak modellemediğiniz için döşeme hareketli yüklerini arttırmışsınız.
Duvarları kapı ve pencere boşlukları ile birlikte modellemeyi deneyebilirsiniz. Kapı ve pencere boşlukları da modellendiğinde yükler azalacağı için ekonomi sağlayabilir.
Çatı katınında da aynı yükleri kullanmışsınız kontrol edin.
Kiriş yükleri içinde aynı şey geçerli. Kiriş üzerine duvar tanımlanabilir ve pencere boşlukları modellenebilir.
Ekli dosyayı görüntüle 44266


Bu değişikliklerden sonra radye ilavelerinde artış oluyor. İlave min. donatı aralığını 5cm e kadar indirirseniz radye ilave donatı yetersizliği sorunu düzelecektir.
Ekli dosyayı görüntüle 44257



Perde kesme donatısı yetersizliği için aşağıdaki şekilde donatıları düzenleyebilirsiniz.
Ekli dosyayı görüntüle 44259

Yardım sayfalarını inceleyin
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Yardımlarınız için Teşekkür ederim.
 
Son düzenleme:
Geri
Üst