Projenizde rijit kat yok. Kat genel ayarlarındaki "Rijit" opiyonlarını kaldırınız.
Ekli dosyayı görüntüle 44254
Asansör sırtındaki perde haricinde diğer tüm perdeleri "Subasman / tüm katlarda devam etmeyen perde" olarak işaretleyiniz.
Ekli dosyayı görüntüle 44255
Analiz sonrası çıkan kontrollere göre X yönünde (4/5)R Uygula opsiyonunun seçilmesi gerekmektedir. Tekrar analiz yapılmalıdır.
Ekli dosyayı görüntüle 44258
Geometri kontrolündeki hataları düzeltiniz. Ki
Ekli dosyayı görüntüle 44256
Sanırım duvar yüklerini çizgisel olarak modellemediğiniz için döşeme hareketli yüklerini arttırmışsınız.
Duvarları kapı ve pencere boşlukları ile birlikte modellemeyi deneyebilirsiniz. Kapı ve pencere boşlukları da modellendiğinde yükler azalacağı için ekonomi sağlayabilir.
Çatı katınında da aynı yükleri kullanmışsınız kontrol edin.
Kiriş yükleri içinde aynı şey geçerli. Kiriş üzerine duvar tanımlanabilir ve pencere boşlukları modellenebilir.
Ekli dosyayı görüntüle 44266
Bu değişikliklerden sonra radye ilavelerinde artış oluyor. İlave min. donatı aralığını 5cm e kadar indirirseniz radye ilave donatı yetersizliği sorunu düzelecektir.
Ekli dosyayı görüntüle 44257
Perde kesme donatısı yetersizliği için aşağıdaki şekilde donatıları düzenleyebilirsiniz.
Ekli dosyayı görüntüle 44259
Yardım sayfalarını inceleyin