Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Merhabalar, sürekli temel parametrelerinde işaretlediğim tiki kaldırınca donatı azalıyor ama sanki bu seferde fazla azalıyor gibi geldi. Donatı fazlalığını azaltmak için başka bir öneriniz var mı ya da bu yöntem doğru mu?
Üste atılan donatı, hesaplanan açıklık momentinden gelmiyor olabilir. Sürekli temel üst donatıları, sürekli temel parametrelerindeki “Minimum açıklık momenti olarak ql2/12 kullan" seçeneğinin işaretli olması sebebiyle büyük çıkıyor olabilir. Proje dosyasını eklerseniz inceleriz.
Perde altı temeller aşağıdaki iki örnekte olduğu gibi modellenir. Perdelerin üst ucunda 10 tf/m yayılı yuk var
Merhaba,
Sürekli temel parametreleri diyaloğunda "Minimum açıklık momenti olarak ql^2/ kullan" seçeneği bulunmaktadır. Bu seçenek işaretli olduğunda açıklık momentleri hesap momentlerinden fazla çıkabilir. Seçeneğin iptal edilmesi açıklık momentlerinin ve buna bağlı olarak donatıların azalmasına katkı sağlayabilir.
İyi çalışmalar
-Projenizi eklediğiniz haliyle sürekli temellerdeki donatı yetersizlikleri etriye ve ampatman donatılarından kaynaklanıyor. Donatı seçimi diyaloğunda etriyeve ampatman donatıları için daha büyük donatı çaplarını (10,12) seçip, analiz yapınız.