Merhaba 2 Katlı bir yapının üstüne kat çıkılacak vaktinde 5 kata göre dizayn edilmiş.
Şimdi analizi yaptığımızda 4 adet kolon güçlendirdik ancak mevcut olan perdelere yeni kiriş ankrajları nasıl yapılmalıdır ? Ankraj derinliği yeterli olacak mıdır ?
Ekli dosyayı görüntüle 44407
Mevcut perdeye 4 adet kiriş saplama yapılacak. Ayrıca 3 adet kolon filizi de kesilmiş onlarda ankraj yapılıp devam ettirilecek.
İdecadde böyle bir analiz nasıl yapılacak acaba ? Bu şekilde bir uygulama sağlıklı mıdır?
Merhaba.
Projenizde sağlıklı analizler yapılması için bence yapılması gereken işlemleri ve düşüncelerimi aşağıda belirtiyorum:
1 - S09 kolonun sol mantosunun altında temel yok (Belki hesapları etkilemeyebilir ama yerinde mutlaka olması gerekir).
2 - P01, P02 ve P03 perdeleri birleşim noktalarında (köşe noktalarında kolon başlıkları etriyelerle birleşir) birleşik çalıştığı için grup ataması yapılmalı.
3 - Geniş kirişlerde 20 cm duvardan sonra kalan kaplama ((kiriş genişliği - duvar kalınlığı)*kaplama yükü/hesap duvar yüksekliği) ve hareketli yük ((kiriş genişliği - duvar kalınlığı)*kaplama yükü/kiriş genişliği) yüklerini etkitirdim.
4 - Son katta perdelerin üstünde döşeme yok mu? Açık tavan mı?
5 - Nervürlü döşemelerde sadece fayans yükleri girilmiş. Dolgu malzemesi yükleri girilmemiş. Umarım kaplama yükleri girilirken bu durum göz önünde bulundurulmuştur. Link:
6 - Asansör veya merdiven yükleri girilmesi umarım unutulmamıştır. Galiba temel üstüne basan duvar yükleri, hareketli yükler arttırılarak ele alınmış.
7 - Su basman perdelerin üzerinde yük yok. Üstünde duvar varsa değiştir - perde düşey yükü girilmelidir. Eğer TBDY2018'e göre bölüm 4'e göre analiz yapılacaksa toprak etkileri girilip kombinasyonlara dahil edilmelidir (V11'de buna göre yok galiba.). Link:
8 - Son olarak performans analizi yapıyorsanız "kapsamlı" bilgi düzeyini ele aldıysanız "kapsamlı" bilgi düzeyini iyi okumanızı öneririm. Orada donatı çekme testinden çıkan sonuçları girilmesi durumu var. Elde ettiğiniz donatı çekme testi sonuçlarını girerken donatı çekme sonuçlarını hatalı girmiş olabilirsiniz. Çünkü mevcut binadan alınan sonucun 420 MPa olacağını düşünmemekteyim.
Kolay gelsin.