V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

Radye temel zımbalama

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan BEYZA-2
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
Zımbalama kontrolleri sadece perdelerin boşta olan uçlarında yapılmaktadır.
Kolonlar subasman perdeleri ile çevrili olduğu için bu elemanlarda zımbalama kontrolü yapılmaz
1723625927970.png
 
radye temel zımbalama kontrolünde kolonlar görünmüyor bu sorunu nasıl çözebilirim?
Program standart ayarları ile yapılan zımbalama kontrolleri yeterlidir. Projeniz için subasman perdeleri ile bağlı elemanlarda zımbalama kontrolü yapılmasına gerek yoktur. Fakat kullanıcı inisiyatifi ile tüm elemanlarda zımbalama kontrolü yapmak isterseniz

Temel üstündeki katta (2.Bodrum) kolon ayarlarında "her zaman alt uçta zımbalama kontolü yap" opsiyonu seçilerek bu elemanlarda da zımbalama kontrolü yapılır.
Kolonlara bağlanan perdeler ihmal edilerek zımbalama kontrolü yapıldığı için çok güvenli tarafta kalarak bu kontrolü yapmış oluyorsunuz.
1723630168810.png
1723630134313.png
 
Program standart ayarları ile yapılan zımbalama kontrolleri yeterlidir. Projeniz için subasman perdeleri ile bağlı elemanlarda zımbalama kontrolü yapılmasına gerek yoktur. Fakat kullanıcı inisiyatifi ile tüm elemanlarda zımbalama kontrolü yapmak isterseniz

Temel üstündeki katta (2.Bodrum) kolon ayarlarında "her zaman alt uçta zımbalama kontolü yap" opsiyonu seçilerek bu elemanlarda da zımbalama kontrolü yapılır.
Kolonlara bağlanan perdeler ihmal edilerek zımbalama kontrolü yapıldığı için çok güvenli tarafta kalarak bu kontrolü yapmış oluyorsunuz.
Ekli dosyayı görüntüle 44698
Ekli dosyayı görüntüle 44697
Teşekkür ederim
 
Geri
Üst