Kısa Kolon tanımlama

sefa Bozdağ

Yeni Üye
Merhabalar

Ekteki 2 katkı projemde zemin kattaki S06 kolonuna sahanlık kirişi (ara sahanlık kotunda) saplandığından dolayı mevcut kolonu kısa kolon olarak programa tanımlayıp analiz yaptığımda S06 kolonunda ekteki resimde görüldüğü gibi çok büyük kesme kuvveti değerleri ile karşılaşmaktayım. Kolon büyütmesi , etriye sıklaştırması (fi 16/5 cm yapmama rağmen) ve beton sınıfının artırılması gibi çözümler denememe rağmen ilgisi sorunu aşamamaktayım.
Bu konu ile alakalı ekteki projemi inceleyip geri dönüş yapabilir misiniz
Herkese iyi çalışmalar dilerim
 

Ekli dosyalar

  • kısa kolon.cde
    kısa kolon.cde
    2.7 MB · Görüntüleme: 12
  • kolon kesme kuvveti.png
    kolon kesme kuvveti.png
    183.1 KB · Görüntüleme: 30
kısa kolon : kat yüksekliği 350, kiriş kotunu -130 girmişsiniz bundan kaynaklanıyor. kat yükekliğinin yarısı olan -175 girerseniz düzeliyor.
 
kısa kolon : kat yüksekliği 350, kiriş kotunu -130 girmişsiniz bundan kaynaklanıyor. kat yüksekliğinin yarısı olan -175 girerseniz düzeliyor.
mimaride kiriş altında pencere olduğundan ters kiriş olarak modellemek zorundayım o yüzden kiriş kotunu değiştiremem
ayrıca problemin kaynağının 45 cm kotu değiştirmek alakalı olduğunu düşünmüyorum sonuçta 175 de girsem 130 da girsem reelde kısa kolon oluşacak ve her iki durumda da yakın sonuçlar almam gerekli kesme kuvvetinde bu kadar fark neden oluşuyor
 
mimaride kiriş altında pencere olduğundan ters kiriş olarak modellemek zorundayım o yüzden kiriş kotunu değiştiremem
ayrıca problemin kaynağının 45 cm kotu değiştirmek alakalı olduğunu düşünmüyorum sonuçta 175 de girsem 130 da girsem reelde kısa kolon oluşacak ve her iki durumda da yakın sonuçlar almam gerekli kesme kuvvetinde bu kadar fark neden oluşuyor
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Ln değerinden kaynaklanıyor. Ln değeri küçüldükçe "Ve" büyüyor. İlgi başlığı inceleyin, ara kat kirişi olan ve olmayan birer kolon seçerek rapordaki değerleri karşılaştırın. ( Sizin projede Ln değeri 0.70 , İlgili formülden dolayı "Ve" değeri büyüyor, örneğin ln değerini 1. mt ye çıkartırsanız Ve yaklaşık %43 küçülüyor, bu mantıkla hareket edin )

1724339142042.png
 
Son düzenleme:
Merhabalar

Ekteki 2 katkı projemde zemin kattaki S06 kolonuna sahanlık kirişi (ara sahanlık kotunda) saplandığından dolayı mevcut kolonu kısa kolon olarak programa tanımlayıp analiz yaptığımda S06 kolonunda ekteki resimde görüldüğü gibi çok büyük kesme kuvveti değerleri ile karşılaşmaktayım. Kolon büyütmesi , etriye sıklaştırması (fi 16/5 cm yapmama rağmen) ve beton sınıfının artırılması gibi çözümler denememe rağmen ilgisi sorunu aşamamaktayım.
Bu konu ile alakalı ekteki projemi inceleyip geri dönüş yapabilir misiniz
Herkese iyi çalışmalar dilerim

Merhaba;

ilgili S06 kolonunun yönünü çevirirseniz kısa kolon sorununuz çözülür.

Saygılarımla.

1724350404267.png

1724350366756.png
 
Geri
Üst