Depremsiz yüklemeler için etkin kesit rijitliği çarpanlarının tamamı TBDY gereği 1 olarak gözönüne alınır.
TBDY 4.5.8.3 'de belirtildiği üzere tablo 4.2 'de belirtilen etkin kesit rijitliği çarpanları sadece deprem etkisi içeren yük birleşimlerinde kullanılır.
Ekli dosyayı görüntüle 44873
Etkin kesit rijitliği çarpanının kullanılmaması bu çarpanların 1 olarak alınması anlamına gelir. Yani sistemde herhangi bir rijitlik azaltması yapılmadığını belirtmektedir.
Bu yük birleşimlerini uygulamak için düşey yükler altında hem Tablo 4.2 'de belirtilen etkin kesit rijitliği çarpanlarının kullanıldığı G' ve Q' isimli yüklemeler hesaplanır, hem de etkin kesit rijitliği çarpanının 1 olarak hesaplandığı G ve Q isimli yüklemeler hesaplanır. Daha sonra ilgili kombinasyonlar ilgili şekilde süperpozisyon ilkesi ile birleştirilir.
Ekli dosyayı görüntüle 44874
Yukarıda bahsettiğim tüm özellikler otomatik yapılmaktadır. Buna ek olarak eleman ayarlarından rijitlik azaltma faktörlerini kullanıcı tanımlı olarak da girebilirsiniz. Aşağıda gösterdiğim
kiriş ayarları penceresinin
rijitlik azaltması" sekmesindeki bölümleri işaretli hale getirdiğinizde bu rijitlik azaltmaları kullanılır.
Ekli dosyayı görüntüle 44877
Saygılarımla...