Güncel Fiyatlar ile Online Satın Almak için Tıklayınız

Asansör perdesindeki kesme güvenliği sağlamıyor

Merhaba;

Bodrum katta düşük kotta tanımladığınız D20 ve D23 döşemlerinin özelliklerine girerek "Rijit diyagram Oluşturma" seçeneğini işaretleyiniz.
Bu ve benzer sorunlar V11 de yeni eklenen analiz seçenekler ile giderilmiştir.

Öneri olarak Döşemelerde Sonlu eleman genişliğini max. 50cm seçiniz. yük dağılımınız daha hassas ve doğru olacaktır.

Saygılarımla.

1724514492306.png
1724514513906.png
 
Merhabalar, ilginize çok teşekkür ederim. Tavsiyenize uyup 50 cm e çevirdim ve V11 in demo sürümüyle projemi kontrol ettim bu hatayı almıyor ve böyle kot farkı olan yapılarda geometri koşullarını yönetmeliği göre daha doğru testip ediyor.
İyi çalışmalar.
 
Geri
Üst