Güncel Fiyatlar ile Online Satın Almak için Tıklayınız

analiz sonrasında bazı perdelerde vd,ve,kap.oranı sıfır veriyor.

analiz sonrasında bazı perdelerde Ve, Vd, ve kap. oranı değerleri 0 (sıfır) oluyor ve donatı yetersiz diyor, sorunun ne olduğunu çözemedim, mod sayısı da yetersiz diyor 80 yapmama rağmen. Yardımcı olursanız sevinirim.
 

Ekli dosyalar

analiz sonrasında bazı perdelerde Ve, Vd, ve kap. oranı değerleri 0 (sıfır) oluyor ve donatı yetersiz diyor, sorunun ne olduğunu çözemedim, mod sayısı da yetersiz diyor 80 yapmama rağmen. Yardımcı olursanız sevinirim.
modelle önerilerim;
--e ve be mod sayılarını 100 yapınız,
--işaretli yerleri modellemeden kaldırınız,
1724606582237.png
--hesap yaptırınca zemin taşıma gücü yetersiz geliyor,
--çatı katında duvar yüklerini kaldırınız,
--radye temelde çoklu winkler yay yön. işaretleyiniz,
--duvar yüklerini duvar ikonu ile girip kapı pencere boşluklarını açınız, (sağ tarafta perspektif penceresinde doğru duvar modellemesini görebilirsiniz.) bu durumda maksimum taban basıncı kurtarabilir.
 
Son düzenleme:
Geri
Üst