Projedeki analiz hataları hakkında çözüm ve önerilerinizi, kolon kiriş yerleşimleri, boyutları hakkında önerilerinizi istiyorum.
modelle önerilerim;
--yarı rijit diyafram çözümü yapınız,
--
yangın yönetmeliğine göre pas paylarını artırınız,
--a2-a3 düzensizliğini işaretleyiniz,
--4.8.5.1... işaretleyiniz,
--perdeleri grup yapınız,
--kirişten konsol çıkmayınız,
--balkon hareketli yüklerini artırınız,
--10. kattaki duvar yüklerini kaldırabilir, hareketli yükleri azaltabilirsiniz,
--duvar yüklerini duvar ikonu ile girip kapı pencere boşluklarını açınız, (sağ tarafta perspektif penceresinde doğru duvar modellemesini görebilirsiniz.)
--radye döşemede asansör boşluklarını aşağıda önerildiği şekilde yapabilirsiniz,
--kısa kirişler oluşmuş, bu tür modellemelerden kaçınınız,
--kirişleri kolondan kolona mesnetleyiniz,
--fiber model işaretleyip hesap yaptırınız.