MERHABA ZEMİN KAT PERDE P165 KESME SAĞLANMIYOR NE YAPMALIYIM ? AYRICA K 240 KİRİŞİ OLAN YERDE HATA VERİYOR YARDIMCI OLABİLİRMİSİNİZ ? ? ACİLL BİRAZ
modelle önerilerim;
--bu bina alışveriş merkezi ise bks=2, ı=1.2 alınız,
--yatay toprak yüklerini kontrol ediniz, az gibi,
--kısa kirişleriniz var kaçınmanız uygun olur,
--kapasitesi yetersiz kirişleriniz var,
--modellemede kısa kolonlar oluşmuş,
--diğer yönde de oluşmuş,
--egik ve kot farkı olan döşemelerde rijit diyaframda otomatik oluştur tikini kaldırınız,
--merdivenleri mesnetleyip bina ile birlikte çözünüz,
--aşagıdaki gibi modelleme yapılırsa hatalı çizim oluşturuyor, perde modellemenizi düzeltiniz,
--beton basınç dayanımını c40 yapmışsınız, bu beton basınç dayanımının sorunsuz yapılabileceginden emin olunuz.