V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

Bodrum Kat Kolon Kesme/Donatı yetersiz ve negatif gerilme hatası

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Burabic
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

Burabic

Yeni Üye
Merhabalar;
--Bodrum kattaki kesme ve donatı eksikliği hatasından kurtulamadım.
--Daha büyük problemim negatif taşıma gücü kontrolü yaptırdığımda ortaya çıkıyor. Negatif taşıma gücü sorunundan kurtulmak için ne yapmalıyım? Kolonlar arasında radye kalınlığı yüksekliğinde (Projede 50cm) temel kirişi dönmem mantıklı mıdır?
--Bir de perde kalınlıkları 25cm. Bunu 20ye düşürmemi veya 30a çıkarmamı tavsiye eder misiniz?
--Tek yükleme durumlu mu yoksa ikili yükleme durumlu mu hesap yapmalıyım? (ikili yükleme durumunda hesap yaptığım zaman nerdeyse hata kalmıyor)
Bodrumun dört tarafı kapalı, ve garaj kapısı hariç tamamen gömülü durumdadır.
Şimdiden herkese çok teşekkür ederim.
 

Ekli dosyalar

  • bb.cde
    bb.cde
    1.8 MB · Görüntüleme: 3
modelle önerilerim;
--ikili yükleme 4.8.5.1. ... işaretleyiniz,
--bodrum kat dış perdelerini 25 cm yapabilirsiniz, bu perdelerin su basman tikini kaldırınız, yatay toprak yüklerini giriniz,
Projede 50cm temel kirişi dönmem mantıklı mıdır?
degildir,
--radye temelde eksi değeriniz büyük değil aşağıdaki linkleri inceleyiniz,
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
--kapasitesi kurtarmayan kirişin donatısını artırınız,
1725822669238.png
 
Ünver hocam çok ama çok teşekkür ederim. Her zamanki gibi yardımcı oluyorsunuz.
Öğrenmek için soruyorum; "Subasman/tüm katlarda devam etmeyen perde" seçeneğini niçin kaldırmalıyım?
 