Merhaba,
Rijit bodrum kattaki bodrum perdeleri
"subasman/tüm katlarda devam meyen perde" olarak işaretlenmiş. Subasman olarak işaretlenen perdelerde (B1) zayıf kat düzensizliği kontrolünde kat etkili kesme alanına dahil edilmez. Kat rijit olduğu için bodrum perdelerini subasmna olarak işaretlemeyebilirsiniz. (Veya kat parametreleri/düzensizlikler sekmesinde perde etkili kesme alanlarını +agix, +agy sütunlarına ilave edebilirsiniz.)
Zemin kattaki duvar etkili kesme alanları da 1. kata göre az. Zemin katta (A-E) ve (G-K) aksları arasındave bodrum perdeleri üzerinde duvar varsa, duvar objesi ile bu duvarlar tanımlar tanımlanabilir. ((Veya kat parametreleri/düzensizlikler sekmesinde perde etkili kesme alanlarını +akix, +aky sütunlarında duvar etkili kesme alanları manuel olarak girilebilir)