Projemde zemin emniyet gerilmesi radye temelde devamlı olumsuz hata veriyor. Siz de projemi bi inceleyip projemde herhangi bir hata varsa nasıl düzeltebilirim.
modelle önerilerim;
--geometri kontrolündeki hataları düzeltiniz,
--asansör perdelerini grup yapınız,
--1. bodrum tikini kaldırınız,
--ritz vektörleri işaretleyerek çözüm yapınız,
--kırımızı işaretlenen döşemelerin modellemesi hatalı, yeterli mesnet oluşmamış,
--sarı işaretli döşeme ile kolon birleşimi çok az zımbalama çıkıyor, zımbalama diger kolonlarda da var
--merdiveni modelleyip bina ile beraber çözünüz,
--1. bodrum katta yatay toprak yüklerini giriniz,
--betonu c30 yapınız.
modellemenizi gözden geçiriniz,
mantar döşeme yapılmasına karşıyım, mümkünse kolon-kiriş-perde sistemine dönünüz.