Bodrum kolonlarında fazla donatı çıkıyor.

Özellikle Bodrum kolonları olmak üzere genelde çok fazla donatı atıyor. Boyutları arttırsam da değişiklik olmuyor. S1 VE S3 Kolonlarında 26 adet 16 lık donatı çıkıyor. Bu normal değil diye düşünüyorum. Genel hatları ile kontrol etme imkanınız olabilir mi?
Görüş ve önerilerinizi talep ediyorum...
 

Ekli dosyalar

''Projenizde rijit bodrum kat var. "İki yükleme durumlu hesap yöntemi" ne göre çözüm sonuçlarını değerlendiriniz.''

iyi günler burda yazan adımları takip ettiniz mi, bende aynı sorunlarla karşılaşınca Levent Özpak hocamız açıklamıştı bu konuyu.
 

Ekli dosyalar

  • 1644386898920.png
    1644386898920.png
    44.1 KB · Görüntüleme: 36
Bir iki ek yapayım:

Projede asansör makine dairesi işaretlenmemiş.
Bazı kirişlerin sürekli değil de neden böyle eğik yapıldığını anlamadım. (kz19 ve katlardaki)
1727339852027.png

kaset süreklilikleri oluşmamış.
B aksı üzerindeki perde ve kirişte tam yatay olmama hastası var.
s5 kolonunda 1cm kaçıklık neden var.
ana merdiven kirişe mesnetli değil ama öyle işaretlenmiş.
aşağıdaki bölgede bir wc taşı için bu kadar atraksiyona gerek var mıydı? Bir tane kaset kutusunun içi boşaltılarak yapılamaz mıydı?

1727339783288.png

Yükleri artırmak yerine duvar komutuyla girmek daha mı optimum olurdu?
Kapalı konsoldaki kiriş genişliği yeterli mi?
kısaca aklıma takılanları yazdım.

NYILMAZ
 
Bir iki ek yapayım:

Projede asansör makine dairesi işaretlenmemiş.
Bazı kirişlerin sürekli değil de neden böyle eğik yapıldığını anlamadım. (kz19 ve katlardaki)
Ekli dosyayı görüntüle 45655

kaset süreklilikleri oluşmamış.
B aksı üzerindeki perde ve kirişte tam yatay olmama hastası var.
s5 kolonunda 1cm kaçıklık neden var.
ana merdiven kirişe mesnetli değil ama öyle işaretlenmiş.
aşağıdaki bölgede bir wc taşı için bu kadar atraksiyona gerek var mıydı? Bir tane kaset kutusunun içi boşaltılarak yapılamaz mıydı?

Ekli dosyayı görüntüle 45654

Yükleri artırmak yerine duvar komutuyla girmek daha mı optimum olurdu?
Kapalı konsoldaki kiriş genişliği yeterli mi?
kısaca aklıma takılanları yazdım.

NYILMAZ
Eksikliklerimi söylediğiniz için teşekkürler. Söylediklerinizi yaptım yalnız kolonlara gelen donatılarda her hangi bir fark olmadı. Kolon donatıları için ne yapabilirim ?
 
Geri