4.8.5.1 kısmını burada yapı denetim kabul etmiyor. Henüz yeniyim ve gönderdiğim projede bu seçeneği kaldırmam istendi. Bir de merdivenleri mesnetlemiştim aslında öyle görünmüyor mumodelle önerilerim;
--su basman tavanını rijit kat olarak,
--fiber model ve
Ekli dosyayı görüntüle 45629
--4.8.5.1. ..... işaretleyiniz,
--merdivenleri mesnetleyiniz,
--kalıp planlarında kırmızı işaretlenen yerlerden kirişleri bölünüz,
--mavi ile işaretlenen kirişi kontrol ediniz,
Ekli dosyayı görüntüle 45632
Ekli dosyayı görüntüle 45633
Ekli dosyayı görüntüle 45636
bende yapı denetimciyim. bodrum katta rijit döşemeniz olmasa dedikleri doğru olurdu. döşemeniz olduğu için 4.8.5.1. .. almanız gerekir. yapı denetim hata yapıyor,4.8.5.1 kısmını burada yapı denetim kabul etmiyor.
görüntüye göre karar verilmiyor. aşağıda nasıl mesnetleneceği anlatılıyor, izleyip mesnetleme yapınız.Bir de merdivenleri mesnetlemiştim aslında öyle görünmüyor mu