V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

SÜREKLİ TEMEL DONATI HATASI

Perii

Üye
Sürekli temeldeki donatılarım fazla çıkıyor bu yüzden yüksekliği 60 yaptım ama buna rağmen bazı kirişlerde fazla donatı çıkıyor. Çözüm için sürekli temel parametrelerindeki minimum açıklık momenti olarak gl2/12 kullan dşında başka çözümü var mıdır acaba?
bir de projem yapı denetim tarafından perde sürtünme kesmelerinde sağlamayanlar mevcut Vd>Vr olmalı hatası aldım. Versiyon 10 da bu hata gözükmezken 11 de çözünce bu hatayı aldım. peki nasıl çözebilirim bu hatayı ve neden bu hata çıkıyor yardımcı olabilir misiniz?
SÜRTÜNME KESME HATASI.png
 
TBDY 2018'e göre perdelerde sürtünme kesmesi kontrolü 11 versiyonda eklenmiştir.
Hatalar ile ilgili yardım sayfalarını inceleyiniz
Gönderdiğiniz projede sürtünme kesmesi hatası yok.
Ekli dosyayı görüntüle 45669
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Teşekür ederim. Peki sürekli teme donatı fazlalığını azaltmak için farklı bir yöntem biliyor musunuz?
 
Geri
Üst