Forum sayfasını inceleyiniz.
-Sürekli temel parametreleri diyaloğunda "minimum açıklık momenti olarak ql^2/ kullan" seçeneği işaretli. bu seçenek işaretli olduğunda açıklık momentleri hesap momentlerinden fazla çıkabilir. seçenek iptal edilmesi durumunda bu durumun göre sürekli temellerin açıklık donatıları azalacaktır.
Ekli dosyayı görüntüle 45916
-Projenizi eklediğiniz haliyle sürekli temellerdeki donatı yetersizlikleri etriye ve ampatman donatılarından kaynaklanıyor. Donatı seçimi diyaloğunda etriyeve ampatman donatıları için daha büyük donatı çaplarını (10,12) seçip, analiz yapınız.
-Sürekli temel parametreleri diyaloğunda "minimum açıklık momenti olarak ql^2/ kullan" seçeneği işaretli. bu seçenek işaretli olduğunda açıklık momentleri hesap momentlerinden fazla çıkabilir. seçenek iptal edilmesi durumunda bu durumun göre sürekli temellerin açıklık donatıları azalacaktır.
-Projede göreli kat öteleme sorunu mevcut...