Merhaba,
Sayın Sayim2828 in öneri projesindeki çözüme baktım ve hayretler içinde kaldım. Yapıdaki tüm döşemeler
"Rijit Diyafram Oluşturma" olarak işaretlemiş! ve bu sayede proje tamamen diyaframsız gibi çözülmüş ve her şey rahatlıkla kurtarmış.
Projede kat planı, döşeme boşlukları ve yapı büyüklüğü dikkate alındığında 15cm kalınlıktaki döşemelerin bu yapı için diyafram etkisi oluşturacağı açıktır. Bence bu proje için döşemelere diyafram oluşturma demek doğru bir çözüm değil. Sayın Sayim2828' bu konuda dayanak olarak göstereceğiniz bir yönetmelik yada akademik yayın varsa lütfen bizimle paylaşınız, böylelikle bizde gönül rahatlığı ile bu çözümü kullanırız.
Ekli dosyayı görüntüle 46000
Projedeki perde ve kolonda oluşan kesme dayanımı yetersizliğine gelecek olursak bu durum esasen beklenmeyen bir durumdur ve V10 da bazı modellerde oluşmaktadır V11 de bu sorun çözülmüştür.
Sorunun V10 modelinde çözümü için öneri olarak;
1- Yasin beyin söylediği gibi öncelikle Ağ oluşturulamayan DSB08 döşemesini bulup siliniz.
2- Kesme dayanımı yetersiz olan PB27 perdesini be Bu perdenin Subasman katındaki devamı olan PSB08 perdesinin kalınlığını 30cm yapınız. (mevcut haliyle oluşan kesme kuvveti perde kesit kapasitesinin üstünde çünkü)
3- Kesme yetersizliği oluşan SB02 kolonunun serbest yüksekliğini manuel olarak ve projeye uygun şekilde 3m olarak tanımlayınız. (bu projede otomatik kabulden kaynaklı bir sorun var)
Ekli dosyayı görüntüle 46002
Saygılarımla.