V11.11 Yayınlandı. İndirmek için Tıklayınız

BODRUM VE SU BASMAN KATINDA KESME GÜVENLİĞİ HATASI

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ayseergin
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

ayseergin

Yeni Üye
proje cizmeye yeni basladım .bodrum ve su basmanda kesme hatasından kurtulamıyorum birde S2 kolonum sürekli donatı yetersiz diyor ne kadar arttırsamda .fikir verebilirseniz cok memnun olurum
 

Ekli dosyalar

Analiz esnasında D8 döşemesinde ağ oluşturulamıyor hatası veriliyor.
D8 döşeme hatalı modellemeden kaynaklı olduğu için planda göremiyorsunuz.
Subasman katına geçin CTRL+F ile obje arama diyaloğunu açın
Obje ismine D8 yazın.
"Bul" komutuna tıklayın
"Seç" komutuna tıklayın ve diyaloğu kapatın
Plana geçtiğinizde klavyede "Delete" tuşuna basın. Seçili olan bu döşemeler silinecek
Tekrar analiz yapınız.
1728485372640.png
1728485226458.png
 
doğrudur .döşemede ağ oluşmuyor. onu da projeyi yapan düzeltsin. ağ oluşturulamıyor diye yapı yıkılır mı acaba?.. alakası olmaz....
 
doğrudur .döşemede ağ oluşmuyor. onu da projeyi yapan düzeltsin. ağ oluşturulamıyor diye yapı yıkılır mı acaba?.. alakası olmaz....
Ağ oluşturulamıyor hatası veri giriş hatası ya da programın öngörmediği bir durum olduğunu gösterir. Uygun veri girişi yapılmadığında ne tür sonuçlar oluşacağı kestirilemez. Yani kısacası “alakası” var
 
Merhaba,

Sayın Sayim2828 in öneri projesindeki çözüme baktım ve hayretler içinde kaldım. Yapıdaki tüm döşemeler "Rijit Diyafram Oluşturma" olarak işaretlemiş! ve bu sayede proje tamamen diyaframsız gibi çözülmüş ve her şey rahatlıkla kurtarmış.

Projede kat planı, döşeme boşlukları ve yapı büyüklüğü dikkate alındığında 15cm kalınlıktaki döşemelerin bu yapı için diyafram etkisi oluşturacağı açıktır. Bence bu proje için döşemelere diyafram oluşturma demek doğru bir çözüm değil. Sayın Sayim2828' bu konuda dayanak olarak göstereceğiniz bir yönetmelik yada akademik yayın varsa lütfen bizimle paylaşınız, böylelikle bizde gönül rahatlığı ile bu çözümü kullanırız.

1728497741760.png



Projedeki perde ve kolonda oluşan kesme dayanımı yetersizliğine gelecek olursak bu durum esasen beklenmeyen bir durumdur ve V10 da bazı modellerde oluşmaktadır V11 de bu sorun çözülmüştür.

Sorunun V10 modelinde çözümü için öneri olarak;

1- Yasin beyin söylediği gibi öncelikle Ağ oluşturulamayan DSB08 döşemesini bulup siliniz.
2- Kesme dayanımı yetersiz olan PB27 perdesini be Bu perdenin Subasman katındaki devamı olan PSB08 perdesinin kalınlığını 30cm yapınız. (mevcut haliyle oluşan kesme kuvveti perde kesit kapasitesinin üstünde çünkü)
3- Kesme yetersizliği oluşan SB02 kolonunun serbest yüksekliğini manuel olarak ve projeye uygun şekilde 3m olarak tanımlayınız. (bu projede otomatik kabulden kaynaklı bir sorun var)

1728502272851.png


Saygılarımla.
 
Merhaba,

Sayın Sayim2828 in öneri projesindeki çözüme baktım ve hayretler içinde kaldım. Yapıdaki tüm döşemeler "Rijit Diyafram Oluşturma" olarak işaretlemiş! ve bu sayede proje tamamen diyaframsız gibi çözülmüş ve her şey rahatlıkla kurtarmış.

Projede kat planı, döşeme boşlukları ve yapı büyüklüğü dikkate alındığında 15cm kalınlıktaki döşemelerin bu yapı için diyafram etkisi oluşturacağı açıktır. Bence bu proje için döşemelere diyafram oluşturma demek doğru bir çözüm değil. Sayın Sayim2828' bu konuda dayanak olarak göstereceğiniz bir yönetmelik yada akademik yayın varsa lütfen bizimle paylaşınız, böylelikle bizde gönül rahatlığı ile bu çözümü kullanırız.

Ekli dosyayı görüntüle 46000



Projedeki perde ve kolonda oluşan kesme dayanımı yetersizliğine gelecek olursak bu durum esasen beklenmeyen bir durumdur ve V10 da bazı modellerde oluşmaktadır V11 de bu sorun çözülmüştür.

Sorunun V10 modelinde çözümü için öneri olarak;

1- Yasin beyin söylediği gibi öncelikle Ağ oluşturulamayan DSB08 döşemesini bulup siliniz.
2- Kesme dayanımı yetersiz olan PB27 perdesini be Bu perdenin Subasman katındaki devamı olan PSB08 perdesinin kalınlığını 30cm yapınız. (mevcut haliyle oluşan kesme kuvveti perde kesit kapasitesinin üstünde çünkü)
3- Kesme yetersizliği oluşan SB02 kolonunun serbest yüksekliğini manuel olarak ve projeye uygun şekilde 3m olarak tanımlayınız. (bu projede otomatik kabulden kaynaklı bir sorun var)

Ekli dosyayı görüntüle 46002


Saygılarımla.
ilginize teşekkür ederim sizin mesajınızı okuduktan sonra sayim2828in düzenlediği projede rijit diyafram otomatik olustur butonunu yeniden aktif hale getirdim sorunlar cözülmüştü ancak bu sefer yeni bir problem cıktı 'Y Yönünde deprem devrilme momenti kontrolü sağlanamadı' diyor şimdide bunun için bir yorumunuz olur mu acaba
 
ilginize teşekkür ederim sizin mesajınızı okuduktan sonra sayim2828in düzenlediği projede rijit diyafram otomatik olustur butonunu yeniden aktif hale getirdim sorunlar cözülmüştü ancak bu sefer yeni bir problem cıktı 'Y Yönünde deprem devrilme momenti kontrolü sağlanamadı' diyor şimdide bunun için bir yorumunuz olur mu acaba
Merhaba,
Bir önceki mesajımda sizin modeliniz üzerinden ne yapmanız gerektiğini yazmıştım, oradaki 3 maddeyi kendi modelinize uygulayınız. Sorunlarınız çözülecektir.
 
Geri
Üst