Sadece kapalı dikdörtgen etriye tipi kullanılabilir.1-dişli döşemelerde bu etriye tipleri mevcut mu?
11 versiyonda dağıtma donatısı ile ilgili düzenleme yapılmıştır. Ø8/25 donatı seçilmektedir.2- dişli döşemelerde dağıtma donatısı hesabı nasıl yapılıyor. tüm projelerde 8/18 arayla veriliyor? yönetmelik 8/25e izin veriyor (0,0015 koşulu şağlamak şartıyla tabi)
Sadece kapalı dikdörtgen etriye tipi kullanılabilir.
11 versiyonda dağıtma donatısı ile ilgili düzenleme yapılmıştır. Ø8/25 donatı seçilmektedir.
11 versiyon için örnek hesap aşağıdaki gibidir.
Ekli dosyayı görüntüle 46177
Yasin Bey merhaba. Etriyeleri biz 2b çizim araçları ile istediğimiz gibi düzenlersek nervür kesme hesaplarında sorun olacağını düşünmüyorum. Sizce doğru mu düşünüyorum?Sadece kapalı dikdörtgen etriye tipi kullanılabilir.
11 versiyonda dağıtma donatısı ile ilgili düzenleme yapılmıştır. Ø8/25 donatı seçilmektedir.
11 versiyon için örnek hesap aşağıdaki gibidir.
Ekli dosyayı görüntüle 46177
Şuan bu konu hakkında bir çalışmamız yokEtriyeler için bir çalışma var mı
Yasin Bey cevabınız ve açıklamanız için teşekkür ederim.Prof.Dr. Ahmet Topçu'nun Paylaşılan dökümanında aşağıdaki bilgi verilmiştir.
"Açık etriye, uygulaması kolay olmakla birlikte, önerilmez."
Ekli dosyayı görüntüle 46206
TS500 de yer alan etriye tipleri aşağıdaki gibidir.
Ekli dosyayı görüntüle 46208