Kullanıcımız miralay'ın uyarısını açıklarsak döşemeler bölündüğünde kalınlık ve sehim kontrolleri iki ayrı döşeme gibi yapılır.
Bu durum kalınlık ve sehim kontrollerinin döşeme bölündüğü için kısa açıklığa göre yapılarak ts500 koşullarının sağlamadığı halde sağlar gibi raporlanabilir.
Aşağıda iki benzer model oluşturulmuştur. Birinde tali kiriş ile konsol bölünerek döşeme açıklıkları azaltılmıştır.
Analiz sonuçları aşağıdaki gibidir.
Deformasyonlara bakıldığında iki model arasında önemli bir fark gözükmemektedir.
Konsol ortasına tanımlanan kirişin sehimlere pek katkısı olmadığı görülüyor.
Döşeme kalınlık kontrolü raporlarına bakıldığında tek döşeme olarak tanımlanan D09 döşemesi için açıklığa bağlı olarak(ln/12) 24cm kalınlık gereklidir ve bu döşemede kalınlık hatası verilmektedir.
Döşemenin bölünerek tanımlandığı diğer modelde iki ayrı kalınlık kontrolü yapılmakta fakat döşeme açıklığı azaldığı için kalınlık kontrollerinde sorun gözükmemektedir.
Döşeme sehim kontrolü raporlarına baktığımızda ise tek döşeme olarak tanımlanan D09 döşemesi sehim sınırını aşmış durumda
Döşemelerin bölünerek tanımlandığı diğer modelde ise döşeme açıklıkları azaldığı için ts500 sehim kontrolü gerektirmeyen oranlar sağlandığı için bu iki döşemede konsol yönünde sehim kontrolü yapılmıyor.
Bu modelin tek döşeme olarak tanımlanması veya kalınlık ve sehim kontrollerinin bu durum dikkate alınarak kullanıcı tarafından kontrol edilmesi uygun olur.