Cevabınız için teşekkürler fakat dilatasyonlu bir yapı olduğundan o bölgeye ampatman yapamıyorum.İlgili bölgeye ampatman yapılabilir.
Bu maddeleri denememe rağmen bir sonuç alamamıştım. Son olarak bodrum katta dilatasyonlu yapıya geçiş bölgelerinde sorun teşkil etmeyecek kısımları perde olarak modelleyerek çözüme ulaşabildim. İlgilendiğiniz için teşekkürler.Olası çözümler:
İlgili linkler;
- Radye döşeme kalınlığı attırılabilir.
- Beton sınıfını attırılabilir.
- Kolon/perde boyutu attırılabilir.
- Zımbalama çevresi içerinde döşeme boşlukları var ise iptal edilebilir.
- Bina yükü uygulamada da aynı olmak şartıyla azaltılabilir.
- Zımbalama sorunu olan bölgeye zımbalama donatıları yerleştirilebilir.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.