10 versiyonda hd ve hs yüklerinin yazdığınız gibi excel gibi harici şekilde hesaplanıp perde yatay yükü olarak tanımlanması gerekiyordu. Ayrıca tüm yükleme durumu ve kombinasyonlar da manuel eklenmesi gerekiyordu.
11 versiyonda ise sadece perdelere toprak seviyesinin global kotu girilmesi yeterli. Kota bağlı olarak perde üzerindeki toprak yüksekliğine göre hd vs hs otomatik hesaplanır.
11 versiyon için şu şekilde toprak yükü eklenebilir.
Yapınızı çevreleyen perdeleri seçin. Perdelerin yönleri farklı olabilir. Toprak itkisinin geleceği yön otomatik belirlenir.
Özel durumlarda toprak itkisi yönü diyalogdaki "yükü ters çevir" opsiyonu ile değiştirilebilir.
Sağ tuş menüsünden, Yük ekle "Perde toprak yükü" komutuna tıklayın
Toprak yükü diyaloğunda toprak üst kotu parametresine sadece global toprak kotu tanımlanarak tüm perdelere toprak yükü eklenebilir.
analiz modelinde toprak yüklemesini ve perde üzerindeki seviyesini gösterilir.
Sursarj yükü ise gerekli durumlarda örneğin yapı çevresinden araç yolu geçiyorsa bunun yükü tanımlanabilir. (tf/m2)
Toprak içerisinde yeraltı su seviyesi varsa "Su yükü ekle" aktif yapılarak su seviyesi (global) kotu tanımlanır. Su yükleri otomatik hesaplanır.
Toprak yükleri raporunda proje parametreleri ile tanımladığınız toprak kotuna göre hesaplanan statik ve dinamik toprak yükleri raporlanır.
Ek sürsarj yükünün (q) hesaba nasıl dahil olduğu bu raporda verilmektedir.
Hesaplar TBDY 2018 Tablo 16.6 ya göre yapılır.
Ayrıca hesapların elle veya excel ortamında nasıl yapıldığı ile ilgili forum sayfasında örnek var inceleyiniz.
Hs ve Hd hesaplarının formülasyonunu açık olarak orada görebilirsiniz. Program içerisinde de aynı şekilde yapılmaktadır.
Bodrum çevre perdelerinde statik ve dinamik toprak basıncı nasıl tanımlanır ile ilgili
(kendi projelerimde şablon olarak kullandığım ) örnek toprak yüklemeleri ve kullanıcı
tanımlı yükleme kombinasyonları aşamaları...
İlgili yardım dokümanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
* İlave ekran görüntüsü : kombinasyon ayarı ekranı