Eklediğiniz projede Bodrum kattaki P22 bodrum perdesinin kotu hatalı girilmiş. (Sanırım üst kot değeri -325 olacak) -160 kotundaki döşemenin kotu da uygun şekilde tekrar düzenlenmeli.
Tüm katlarda devam eden P6 perdesinin de perde grubuna dahil edilmesi uygun olur.
Ekli dosyayı görüntüle 29192
Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra analiz sonuçlarını tekrar değerlendirmenizi öneririm.
Sayın rıdvanturan;
perde22.png olarak eklediğiniz resimde P24 bodrum perdesi perde grubuna dahil edilmiş. Bodrum perdeleri perde gruba dahil edilmemelidir.
Ayrıca 4 kenarı kapalı olan grup perdeler programda öngörülmeyen bir durumdur. Bu tür kapalı polgon perdelerden kaçınılmalıdır. TBDY 'de poligon perdeler u,c,ı,t gibi bir bölümü açık perdeler olarak tanımlanmıştır.
Ekli dosyayı görüntüle 29191