winkler yay yöntemi

volkan23

Yeni Üye
Merhabalar. İlgili Belediye tarafından ekte gönderdiğim projemde winkler yay yöntemini kullanamayacağımı ; bunun için ilgili görüşün @Yasin TEZEL beyden alındığı söylendi. Ve bana eksik olarak yine ekte gönderdiğim fotoğraflarda görüldüğü şekilde minimum , ortalama ve maksimum taban basınçlarının 0 olamayacağı söylendi. Program tarafından winkler yöntemini kullanamazsın diye bir hata vermediğini söylediğim halde kullanamazsın şeklinde ısrarcı davranılıyor. Yaptığım çözüm yanlış mıdır. Yanlışsa şayet çözüm öneriniz nedir ?
Ayrıca Winkler yay kutucuğunu kaldırıp Radye temel kalınlığını 100 cm yaptığımda negatif zemin gerilmesi hatasını düzeltmiş olmama karşın taban basınçları hala 0 olarak kalıyor. Yardımcı olabilirseniz sevinirim .
 

Ekli dosyalar

  • PRJ01.cde
    PRJ01.cde
    15 MB · Görüntüleme: 13
  • Ekran görüntüsü 2024-11-08 083253.png
    Ekran görüntüsü 2024-11-08 083253.png
    213.1 KB · Görüntüleme: 37
  • Ekran görüntüsü 2024-11-08 083419.png
    Ekran görüntüsü 2024-11-08 083419.png
    168.8 KB · Görüntüleme: 36
Evet, Projeniz aşağıdaki başlık altında daha önce paylaşılmıştı ve cevap verildi.
Analiz ayarlarında "radye temellerde çoklu eşlenik winkler yay yöntemini kullan" opsiyonunu kapatınız. Radye temelinizin geometrisi bozuk olduğu için bu yöntem kullanılamıyor. Bu yöntemi dikdörtgen forma yakın temellerde seçmelisiniz.
Projenizin mevcut hali ile raporlardan anlaşıldığı üzere zemin taban basıncı değerleri hesaplanamıyor.
 
Hocam winkler yöntemini kaldırıp temel yüksekliğini arttırıp negatif gerilme hatasını yendiğim halde aynı şekilde değerler 0 çıkıyor. Bunun sebebi nedir ? yardımcı olabilir misiniz ?
 
Hocam radye temellerin taşıma gücünü ortalama gerilmeye göre yap seçeneğini işaretlememizde herhangi bir mahsur var mıdır ? İşaretlediğimiz durumda bu proje için yanlış yapmış olur muyuz ?
 
Ortalama gerilmeye göre çözüm yaptığınızda maksimum gerilmeler ihmal edilmektedir. Güvenli tarafta kalmak için bu opsiyon seçilmemelidir.
Temel basınç değerlerinin ve temel alanında dağılımın incelenerek bu opsiyonun seçilebilirliğine mühendis inisiyatifi ile karar verilmelidir.
Bazı kurumlar bu opsiyon ile verilen raporları kabul etmeyebilir.
 
Temel taban alanı arttırılacak şekilde ampatman yapılabilir. Temel tipi değiştirilebilir.
Zemin iyileştirmesi yapılabilir.
Taşıyıcı sistem düzenlenerek aktarılan yükün dağılımı optimize edilebilir.
Yapı ağırlığını azaltacak önlemler alabilirsiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 