Poligon kolon etriye aralığının az çıkmasının ana nedeni kolonun minör yöndeki kol sayısı
Poligon kolonlarda etriye/çiroz kol sayısının hesapta nasıl dikkate alınacağı genel çözümü olmayan bir durumdur.
Modellediğiniz Kolonun teorik ekseni ve etriye detayı incelendiğinde minör yöndeki kol sayısı düzenlenmesi gerekebilir
( Kolon aplikasyon planında çirozlar TBDY koşulları sağlanacak şekilde düzenlenmelidir)
kolonun teorik ekseni bu şekildedir
Kolonlar için enine donatı koşulları raporunda bu poligon kolon için major ve minor yönde 4'er etriye/çiroz kolu hesaplanarak dikkate alınmış
11 versiyonunda kolon ayarlarında enine donatı kol sayısı kolon ayarları diyaloğunda tanımlanabilir
Etriye kol sayısı minör yönde çizimlerde çirozlar uygun şekilde düzenlenerek hesaplanan sayıda alınabilir
Proje hatalarınız ile ilgili olarak yardım sayfalarını inceleyiniz.