MERHABA PROJEMDE B1 DÜZENSİZLİĞİ MEVCUT NEDEN KAYNAKLANIYOR YARDIMCI OLUP TAVSİYE VEREBİLİR MİSİNİZ? ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM...
 

Ekli dosyalar

Projenizin mevcut durumunda zemin katta duvar etkili kesme alanı 1. katta göre az olduğu için b1(zayıf kat) düzensizliği oluşuyor.
0.60 ≤ (ηci)min < 0.80 aralığında olması durumunda en küçük nci değeri dikkate alınarak Tablo 4.1 ’de verilen taşıyıcı sistem davranış katsayısı, 1.25(ηci)min değeri ile çarpılarak her iki deprem doğrultusunda da binanın tümüne uygulanır. raporlarda gösterilir.

1674033717882.png

1674033837635.png
Bodrum perdeleri üzerinde duvar varsa, duvar objesi ile bu duvarlar tanımlar tanımlanabilir. (veya kat parametreleri/düzensizlikler sekmesinde perde etkili kesme alanlarını +akix, +aky sütunlarında duvar etkili kesme alanları manuel olarak girilebilir)
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Bu konu ile ilgili yeni bir başlık açmamak adına buradan bir sorum olacak. Yönetmelikte şöyle bir madde var;

"3.6.2.3 - B1 türü düzensizliğin bulunduğu binalarda, gözönüne alınan i'inci kattaki dolgu duvarı alanlarının toplamı bir üst kattakine göre fazla ise, ηci'nin hesabında dolgu duvarları gözönüne alınmayacaktır."

Buradan anladığım kadarıyla B1 varsa hesabın şu şekilde olması gerekmiyor mu?

ηci = [∑Aw(i) + ∑Ag(i) ] / [∑Aw(i+1) + (∑Ag(i+1) ]

Taşıyıcı sistem davranış katsayısının da bu katsayıyla çarpılarak yenilenmesi gerekmez mi?
Yani kısaca özetlersem demek istediğimi, kontrol yaparken duvar alanlarının %15'i (0.15∑0Ak) alınarak kontrol sağlanacak ama eğer B1 düzensizliği varsa ve duvar alanları da bir üst kata göre fazla ise R katsayısı yenilenirken kullanılacak ηci katsayısının hesabında duvar alanları (∑Ak) dikkate alınmamalı.

Yoksa ben mi yanlış anladım?
 
"3.6.2.3 - B1 türü düzensizliğin bulunduğu binalarda, gözönüne alınan i'inci kattaki dolgu duvarı alanlarının toplamı bir üst kattakine göre fazla ise, ηci'nin hesabında dolgu duvarları gözönüne alınmayacaktır."