Merhabalar bodrum kattaki subasman perdelerinde pencere boşlukları açtığım için geometrik kontrolde hata veriyor. Mimariye dokunmadan hatayı düzeltme şansım var mı acaba?
Aldığınız hata nedir?
projenizi paylaşmak isterseniz ilgili linki inceleyerek nasıl paylaşılacağını öğrenebilirsiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
TBDY 2018 7.6.9 maddesini sağlama şansınız yok mu? mimari düzenleme imkansız mı?
Evet aslında merak ettiğim üst katlara devam etmeyen bodrum perdelerinde de ilgili yönetmelik maddesi geçerli midir? yoksa program hatası mı?TBDY 2018 7.6.9 maddesini sağlama şansınız yok mu? mimari düzenleme imkansız mı?
bodrum perdelerinde de ilgili yönetmelik maddesi geçerlidir.bodrum kattaki subasman perdelerinde pencere boşlukları açtığım için geometrik kontrolde hata veriyor
Aşağıdaki ifadeye bağlı olarak yorumlarsak, bana göre bodrum çevre perdelerinde 7.6.9 da tanımlanan kurala uyma zorunluluğu yoktur.İdareler bodrum perdelerinde boşluk detaylarında deprem yönetmeliğinde madde 7.6.9 perde detayını bodrum perdelerinde görmek istiyor. Bodrum perdelerinde Bu detayın oluşturulmasına gerek var mı?
Program hatası değildir. Kullanıcı kontrolüne bırakılmıştır.Evet aslında merak ettiğim üst katlara devam etmeyen bodrum perdelerinde de ilgili yönetmelik maddesi geçerli midir? yoksa program hatası mı?
Henüz, TBDY 2018 deki kurallara göre perde boşluk kontrolü yapılmıyor.AÇILAN BOŞLUĞU RAPORDA GÖREBİLİYOR MUYUZ ?