EKTE BULUNAN STATİK PROJEMDE ZEMİN KATTA KİRİŞ ÖNÜNDE BULUNAN D 14 DÖŞEMESİNDEN KAYNAKLI ANALİZ TAMAMLANAMIYOR BİRÇOK ŞEY DENEMEME RAĞMEN SORUNU ÇÖZEMEDİM YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM ...
10 cm eninde bir konsol döşeme, bence buna döşeme bile denemez.
Bu tip elemanları sisteme hiç girmeyin, yükünü kirişe yayılı yük olarak verin. Daha temiz ve öngörülebilir bir analiz sistemi olur.
Yok ben illa da gireceğim diyorsanız K17'yi alttan tanımlı hale getirin, K21, K17 ve döşeme kenarı sol altta tek düğüm noktasında buluşunca analiz sistemi oluşturulabiliyor.