erhaba arkadaşlar. Kolon kiriş kesme güvenliği hatası alıyorum.
Modelle önerilerim;
--1. Bodrum katta grup yapılan perdelerin grup yapılmasına gerek yok, (yeşil)
--bütün katlarda asansör çevresindeki perdeleri grup yapınız,
--dış bodrum perdelere yatay toprak yükü giriniz,
--katlarda kirişleri kolondan kolona giriniz, (k29-91, k7-87 gibi)
--mavi işaretlediğim kirişler çok kısa perdeye dönüştürülüp asansör perdesine dahil edilebilir,
--merdivenler mesnetlenmemiş,
--betonu c30 yapınız,
--katlarda kırmızı işaretli kirişleri mesnetlerden bölünüz,
--dış akslarda dolu çıkma varsa kapalı çıkma şartını sağlamıyor, kontrol ediniz,
--5. kat döşeme yüklerini azaltabilir, kiriş yüklerini kaldırabilirsiniz,
--kolon ve kirişte fiber donatı işaretleyip hesap yaptırınız.
--za zemin sınıfında girilen yatak katsayısı ve zemin taşıma gücü az gibi kontrol ediniz.