  1. Dinamik dış merkezlik yöntemi ve iki yükleme durumlu hesap yöntemini kullanın. (Resim 1 - Resim 2)
  2. Binanın sağında U şeklinde olan perdelerin üçünü de seçerek grup ismi verin. Bunlar grup perde. (Resim 3)
  3. Yine aynı perdeleri seçerek yapının herhangi bir kenarında değil olarak işaretleyin. Nedense otomatik olunca program kenar perdesi olarak değerlendiriyor. (Resim 4)
  4. Düşey taşıyıcıların her katta aynı ada sahip olması gerekir. Bodrum ve su basman perdelerini farklı şekilde isimlendirerek ana isimlendirmeye karıştırmayın. (örneğin BP01 - veya BAP01)
  5. Analiz ayarlarında 4/5 Uygula seçeneğinin işaretini kaldırın. (Resim 2)
  6. Zemin katta binanın ortasında bulunan merdiven mutlaka uygun şekilde düşey taşıyıcı elemanlarla mesnetlenerek desteklenmeli. En azından ara sahanlık kirişe mesnetlenmelidir. Zaten program da deplasman uyarısı veriyor.
  7. Rijit bodrumlu bina olduğu için 7.11.3 - 7.11.5 döşeme gerilme kontrolü opsiyonlarını da işaretlemeniz gerekir.
Kolay gelsin
 

Ekli dosyalar

  • 1.png
    1.png
    38.5 KB · Görüntüleme: 41
  • 2.png
    2.png
    71.5 KB · Görüntüleme: 40
  • 3.png
    3.png
    185.4 KB · Görüntüleme: 41
  • 4.png
    4.png
    221.9 KB · Görüntüleme: 42
Merhabalar,ekte bulunan projede 1.kat s105 kolonunda göreli kat ötelemesi yüksek çıkıyor bunu nasıl düzeltebilirim ?
İlave modelle önerilerim;
--merdiven kenarındaki kirişlerin mesnetlenmesi uygun değil,
--atölye gibi bir bina ise, döşemelerdeki hareketli yükleri artırınız,
--perdelerde yatay toprak yüklerini giriniz,
--1. Kat kolonları üzerinde çatı yükü varsa giriniz,
1737191164358.png
-hesap yapıldığında aşağıdaki uyarıyı veriyor, uyarıyı dikkate alarak merdiven modellemesini kontrol ediniz.

1737191602737.png
 
Merhaba.

  1. Dinamik dış merkezlik yöntemi ve iki yükleme durumlu hesap yöntemini kullanın. (Resim 1 - Resim 2)
  2. Binanın sağında U şeklinde olan perdelerin üçünü de seçerek grup ismi verin. Bunlar grup perde. (Resim 3)
  3. Yine aynı perdeleri seçerek yapının herhangi bir kenarında değil olarak işaretleyin. Nedense otomatik olunca program kenar perdesi olarak değerlendiriyor. (Resim 4)
  4. Düşey taşıyıcıların her katta aynı ada sahip olması gerekir. Bodrum ve su basman perdelerini farklı şekilde isimlendirerek ana isimlendirmeye karıştırmayın. (örneğin BP01 - veya BAP01)
  5. Analiz ayarlarında 4/5 Uygula seçeneğinin işaretini kaldırın. (Resim 2)
  6. Zemin katta binanın ortasında bulunan merdiven mutlaka uygun şekilde düşey taşıyıcı elemanlarla mesnetlenerek desteklenmeli. En azından ara sahanlık kirişe mesnetlenmelidir. Zaten program da deplasman uyarısı veriyor.
  7. Rijit bodrumlu bina olduğu için 7.11.3 - 7.11.5 döşeme gerilme kontrolü opsiyonlarını da işaretlemeniz gerekir.
Kolay gelsin
Teşekkürler.sağolun.
 
İlave modelle önerilerim;
--merdiven kenarındaki kirişlerin mesnetlenmesi uygun değil,
--atölye gibi bir bina ise, döşemelerdeki hareketli yükleri artırınız,
--perdelerde yatay toprak yüklerini giriniz,
--1. Kat kolonları üzerinde çatı yükü varsa giriniz,
Ekli dosyayı görüntüle 48303
-hesap yapıldığında aşağıdaki uyarıyı veriyor, uyarıyı dikkate alarak merdiven modellemesini kontrol ediniz.

Ekli dosyayı görüntüle 48304
Merdiven kenarındaki döşemeyi daha farklı nasıl yapabilirim ?
 