V11'i Online Satın Alın

V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Sürekli Temel İlave Donatı Fazlalığı

YlmzDzgn

Yeni Üye
Merhabalar,

Küçük sanayi yapısı modelliyorum. Yapı bitişik nizamlı ve sağ tarafta çok az bir çaplık var. Projemde hata almıyorum ama sürekli temellerin özellikle ilave donatılarında çok fazla donatı çıkarıyor. Baya bi kurcaladım projeyi donatı çaplarıyla felan ama bir çözüm bulamadım. Birde sürekli temellerde etriye bağlantısını altta yapmak için herhangi bir ayar var mıdır? İncelerseniz çok sevinirim. (Not: Yüklemeler ve donatılar son hali değil çözüm için baya bir kurcaladım projeyi)
 

Ekli dosyalar

Bağlantı bölgesini büyült opsiyonu tercih edilebilir.


Ekli dosyayı görüntüle 48482

tercihen 3 ve 4 aksında da sürekli temel modellemeniz uygun olabilir.

Ekli dosyayı görüntüle 48483


Böyle bir opsiyon bulunmamaktadır. TBDY de buna ilişkin bir yaptırım yoktur.
teşekkür ederim sağolun bağlantı noktasını büyütmek donatı sayılarını düşürdü 3 ve 4 aksına atılan temellerde sorun çıkardığı için atmamıştım tekrar denedim donatı yetersiz hatası alıyorum. Onu bir şekilde çözerim ama problem değil.

Bu etriyelerin altta olmasını kısmını yaşadığım şehirdeki bütün yapı denetimler istiyor sebebini hala bende anlamış değilim sürekli paftada elle düzeltme yapıyorum o yüzden merak etmiştim. Teşekkür ederim ilgilendiğiniz için.
 
Geri
Üst