Perspektif ekranda hangi yönde kolon kiriş birleşim güvenliği sorunu olduğu görülebiliyor
Kolonların bu yönde büyültülmesi veya bu yöndeki kiriş genişliklerinin arttırılması gibi yöntemler denenebilir.
Ayrıntılar için yardım sayfasını inceleyiniz.
-DB17 döşemesinin hesap aksları hatalı boşluktan geçmiş.
-Perde kullanılamaz diye bir durum yok bence kullanın fayadası olacaktır.
-Asansör kuyusunu modellemeniz genelde önerilmiyor. Çizimi ise forumdan aratıp bulabilirsiniz.
-D117 ve D119 farklı bir yük taşıyorsa bence kiriş üstü kolonu deneyin orada. Kör konsol mantıklı durmamış pek. Zaten bu yüzden K120 kirişi pursantajı aşmış ( ilk defa böyle bir durum görüyorum ).
-Yapıda hem kirişli plak var hem de çift yönlü dişli döşeme var. R katsayısını düşük olanı tercih etmenizde fayda var ve hatta DTS1 ve dişli döşeme için sanıyorum perde şarttı. Gözden geçirmenizde fayda var.