V11'i Online Satın Alın

V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

ZF grubu zeminde yapı tasarımı

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ayshe59
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

ayshe59

Yeni Üye
Merhabalar, ZF grubu zeminde kolonsuz perde ve kiriş tasarım yapmak sizce doğru mudur? Kötü bir zeminde aşırı rijit yapı tasarlamak konusunda düşünceleriniz merak ediyorum.
Teşekkürler
 
Merhabalar, ZF grubu zeminde kolonsuz perde ve kiriş tasarım yapmak sizce doğru mudur? Kötü bir zeminde aşırı rijit yapı tasarlamak konusunda düşünceleriniz merak ediyorum.
Teşekkürler
Bu durumu değerlendirmek için ilgili zemin parametreleri ile elde edilen yatay elastik tasarım spektrumunda ta ve tb değerlerine bakmak gerekir. Yapınızın periyodunun bu değerlerin arasının dışında olması gerekir. Bu periyot değerlerini sağlamanız yeterlidir. Benim tavsiyem ta değerinden düşük bir yapı periyodu belirlemek.
1680089265465.png
 
Son düzenleme:
Yapı yüksekliğiniz bu tasarımda önemli bir parametre. Aşırı yüksek bir yapı değilse yapınızın hakim periyodunu ta değerinin altına çekebilirsiniz. Yüksek bir yapı ise zemin iyileştirme değerlendirilebilir. Doğru tasarım ve doğru hesaplar yapıldıktan sonra kolon+perde veya sadece perde ile yapı tasarımı yapılabilir.
 