V11'i Online Satın Alın

V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Rampayı ayrı bir datada mı analiz etmem gerekiyor?

srt mühendislik

Tanınmış Üye
2 bodrumlu bir yapıda otopark cıkışı 1. bodrumdan verilmiş bu rampayı ayrı bir datada cizip mi analiz etmem gerekiyor.
 

Ekli dosyalar

  • Ekran görüntüsü 2025-02-25 011954.png
    Ekran görüntüsü 2025-02-25 011954.png
    120.2 KB · Görüntüleme: 43
yapının içerisinde bir rampayı bağımsız inşaa edemeyecekseniz bağımsız çözmeniz de pek mantıklı gelmedi bana.
iki ayrı model kurup karşılaştırıp olumsuz tarafta kalan tasarımları donatıları tercih edebilirsiniz.
eğer kısa kolon etkilerini serbest uç tanımlayarak girerseniz hemen hemen aynı tasarımı elde etmiş olursunuz.
döşemenin donatısına ise rampa girili modelden karar verebilirsiniz.
 
Bina 2 bodrumlu rampayı 1. bodrumdan tasarlayınca havada oluyor bu programda sağlıklı sonuç verir mi bunu merak ediyorum
rampa üst kotu -3 alt kotu -6 diyelim
siz -3te düz bir döşeme modelleyin demek istedim
havada niye dursun ki
 
Şu olaydan bahsediyorum hocam bunun altını sürekli temelle geçicem
 

Ekli dosyalar

  • Ekran görüntüsü 2025-02-25 105308.png
    Ekran görüntüsü 2025-02-25 105308.png
    940.4 KB · Görüntüleme: 36
Şu olaydan bahsediyorum hocam bunun altını sürekli temelle geçicem
yani burası bir temel. doğru mu?
eğer temel ise ve böyle kenarda köşedeyse dilatasyonlu dizayn edilebilir.
üstü kapanıyor mu? kapanmıyorsa şayet farklı bir modelde temel analizi yapabilirsiniz.
zaten yapıya bitişik olan o perdeler rijit kat yoksa ciddi burulma etkileri oluşturabilir.
 
Geri
Üst