V11'i Online Satın Alın

V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

zemin taşıma gücü yetersiz

3. kat, merdiven evi kule kiriş yüklerini kaldırırsanız . maksimumum taban basıncı 37.12 den 32. 65 e düşüyor. mevcut ampatmanı mümkünse genişletiniz. başka türlü ne yapılabilir ki.?
 
Analiz ayarlarındaki aşağıdaki opsiyonlar denenebilir.
1740561482317.png


Tüm kirişlerde hem hareketli yük hemde duvar yükü tanımlanmış. Üzerinde duvar olan ve geniş olmayan kirişlerde hareketli yük tanımlamanıza gerek yok

Projenizde 3 yönde toprak perdesi var.
Uzun olan yöndeki toprak perdelerinde büyük boşluklar var. Bu katın rijit kat olarak tanımlanmaması daha uygun olabilir.
Bu şekilde çözüldüğünde zemin taşıma gücü hatası düzeliyor fakat üst yapıda donatı yetersizlikleri oluşuyor. Bu hataların düzeltilmesi uygun olur.
1740561776857.png
 
projenizde zemin taşıma gücü sorunu sağlanmıştır.
İlave modelle önerilerim;
--kırmızı olarak işaretlediğim perdelerin genişliği, bitiştiği kolon ve perdelerin genişliğinden fazla olmasın,
--sarı ile işaretlediğim perde su basman perdesi olacak,
--mavi ile işaretlediğim perdede bu kadar büyük boşluk açmak uygun değil bu perde kaldırılıp üsten kiriş konulabilir,
--radyede asansör boşluğu bırakmayınız, idecad önerdiği gibi radye temeli düz modelleyiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
1740584052548.png
 
İlave modelle önerilerim;
--kırmızı olarak işaretlediğim perdelerin genişliği, bitiştiği kolon ve perdelerin genişliğinden fazla olmasın,
--sarı ile işaretlediğim perde su basman perdesi olacak,
--mavi ile işaretlediğim perdede bu kadar büyük boşluk açmak uygun değil bu perde kaldırılıp üsten kiriş konulabilir,
--radyede asansör boşluğu bırakmayınız, idecad önerdiği gibi radye temeli düz modelleyiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Ekli dosyayı görüntüle 49337
Ünver Bey,
Kırmızı işaretli yerdeki perdeler zaten 25 cm olarak modellendi.
Sarı işaretli perde de subasman perdesi olarak tanımlı.
Radye temel boşluğunu silip tekrar analiz alacağım.
 
Analiz ayarlarındaki aşağıdaki opsiyonlar denenebilir.
Ekli dosyayı görüntüle 49302


Tüm kirişlerde hem hareketli yük hemde duvar yükü tanımlanmış. Üzerinde duvar olan ve geniş olmayan kirişlerde hareketli yük tanımlamanıza gerek yok

Projenizde 3 yönde toprak perdesi var.
Uzun olan yöndeki toprak perdelerinde büyük boşluklar var. Bu katın rijit kat olarak tanımlanmaması daha uygun olabilir.
Bu şekilde çözüldüğünde zemin taşıma gücü hatası düzeliyor fakat üst yapıda donatı yetersizlikleri oluşuyor. Bu hataların düzeltilmesi uygun olur.
Ekli dosyayı görüntüle 49303
evet haklısınız bodrum kat rijitliğini kaldırarak çözüm yapacağım.
 
Geri