P69 Kısa başlık perdesini PG1 perde grubuna dahil ediniz.
Kesme güvenliği sağlamayan perdelerde etriye aralığı azaltılabilir veya üst donatı çapları kullanılabilir.
perdeleri perde grubu yaptığımda daha yüksek kesme hatası oluyor ve etriye çapını 16 veya 18 yapmak gerekiyor bu durum malesef uygulamada pek yapılan birşey değil
projenizin çözümü 10 dakika içinde halledildi, 1.si kısa başlık perdelerinin iptali.,2.sikolon ve perdelerde beton sınıfının c35 seçilmesi(pürüzlü derz seçimi çünkü genelde kolon ve perde betonları önceden dökülüp; kalıbın sonradan beton dökülmekte.) kirişlerde de hata çıktı onlar da düzeltildi.