Eğrisel 25cm'lik kiriş için kenetlenme boyu hatası

seymasude

Yeni Üye
Merhaba, Projede eğrisel 25 cm yüksekliğinde kiriş kullanıyorum ancak analiz sırasında kenetlenme boyu hatası alıyorum. Görselde de ilgili kısmı ekliyorum. Bu tür bir hata hangi sebeplerden kaynaklanır ve nasıl düzeltebilirim?
 

Ekli dosyalar

  • kenetlenme.png
    kenetlenme.png
    353.4 KB · Görüntüleme: 23
Kirişin çizimlerini kontrol edin. Mesnet bölgesinde hatalı bir kenetlenme şekli oluşmuş olabilir.
Kirişi silin ve kaçıklık vererek tekrar modelleyin. Örneğin ortadan kaçıklık vererek tanımlayın.
Mesnet çizimini tekrar kontrol edin. Sorun düzelmez ise projenizi ekleyiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 

Ekli dosyalar

Gönderdiğiniz projede mesnet bölgesi daha önce belirttiğim gibi hatalı
1741075493610.png


Yay kirişe 10cm kaçıklık verilerek tanımlandı. Bu durumda mesnet çizimi düzeliyor

1741077732149.png
 