RADYE TEMELLERDE NEGATİF ZEMİN TAŞIMA GÜCÜ KONTROLÜ

Arkadaşlar radye temel olarak modellediğim ekteki binada temel negatif taşıma gücü kontrolü ikonunu seçtiğimde Zg hatasını alıyorum , temel kalınlığı ve ampartman boyutları değiştirme dışında etkili olacak başka yöntemler var mı projeyi inceleyip geri bildirimlerinizi arz ederim.
 

Ekli dosyalar

Analiz esnasında döşemede ağ oluşturulamıyor sorunu var.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
1743173620749.png

"CTRL+F" tuşları ile Zemin katta D23 objesini aratın. Bul'a basın. Seç'e basın. Diyaloğu kapatın ve Klavyede "Delete" tuşun basın. Silin.
Tekrar analiz yaparak kontrol edin.

1743173712269.png
Negatif zemin gerilmesi ile ilgili yardım sayfasını inceleyiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

"Radye temellerin taşıma gücü kontrolünü ortalama gerilmeye göre yap" opsiyonunu kapatarak çözüm yapınız.
Sizin projenizde maksimum gerilme ile ilgili bir problem olmadığı için bu etkili bir seçenek değil ama genel olarak bu opsiyonu kapalı tutun.

Minimum gerilme değeri biraz yüksek ve alan olarak büyük bir alanda etkili.
"Radye temellerde negatif taşıma gücü kontrolü yap" opsiyonunun aktif edilmesi uygun olur.
1743174468108.png
1743174370207.png



Negatif gerilme oluşan bölgeler. analiz ve tasarım görüntüleme ekranında incelenebilir.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
1743174226611.png
"
 
Analiz esnasında döşemede ağ oluşturulamıyor sorunu var.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Ekli dosyayı görüntüle 50231

"CTRL+F" tuşları ile Zemin katta D23 objesini aratın. Bul'a basın. Seç'e basın. Diyaloğu kapatın ve Klavyede "Delete" tuşun basın. Silin.
Tekrar analiz yaparak kontrol edin.

Ekli dosyayı görüntüle 50232
Negatif zemin gerilmesi ile ilgili yardım sayfasını inceleyiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

"Radye temellerin taşıma gücü kontrolünü ortalama gerilmeye göre yap" opsiyonunu kapatarak çözüm yapınız.
Sizin projenizde maksimum gerilme ile ilgili bir problem olmadığı için bu etkili bir seçenek değil ama genel olarak bu opsiyonu kapalı tutun.

Minimum gerilme değeri biraz yüksek ve alan olarak büyük bir alanda etkili.
"Radye temellerde negatif taşıma gücü kontrolü yap" opsiyonunun aktif edilmesi uygun olur.
Ekli dosyayı görüntüle 50235
Ekli dosyayı görüntüle 50234



Negatif gerilme oluşan bölgeler. analiz ve tasarım görüntüleme ekranında incelenebilir.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Ekli dosyayı görüntüle 50233
"
Yasin bey peki negatif gerilmeyi nasıl düşurebilirim 80 cm radye de ve ampatmanlari genişleterek oluyor ama abartılı boyutlar çıkıyor bu bina için başka bir yöntemi var mı
 