V11'i Online Satın Alın

V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

40x40 kolonu 45x45 ya da 50x50 yapınca kurtarmıyor?

Hasan Baki

Etkin Üye
merhaba, s07 kolonu 40x40 kurtarırken boyut büyüttüğüm zaman 45x45 ya da 50 x50 ya da 40x70 gibi epey büyük boyutlarda bile kurtarmıyor. 40 x 40 da kurtarmasının sebebi nedir ?
 

Ekli dosyalar

merhaba, s07 kolonu 40x40 kurtarırken boyut büyüttüğüm zaman 45x45 ya da 50 x50 ya da 40x70 gibi epey büyük boyutlarda bile kurtarmıyor. 40 x 40 da kurtarmasının sebebi nedir ?
--kolon kiriş birleşiminde kesme güvenliği yetersiz geldiğinden dolayı hata veriyor,
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Modelle önerilerim;
--a3 düzensizliğini işaretleyiniz,
--2. Kat tavan yüklerini azaltabilirsiniz,
 
S07 kolonu 40x40 boyutları ile kuşatılmış birleşim koşullarını sağlıyor. Kolon boyutlarını arttırdığınızda kuşatılmışlık koşulları sağlanmadığı için
vemax hesabı (7.13)'e göre yapılıyor. Bu farktan dolayı kolon boyutunu büyüttüğünüzde, kolon kiriş birleşim kesme güvenliği sorunu oluşmaktadır.
1745222978009.png

Birleşim durumu kuşatılmış olduğunda Vemax hesabında çarpan 1'den 1.7'ye çıkmaktadır.
Bu Vemax için diğer parametrelerin sabit olduğunu varsayarsak %70 artmaktadır.
1745223080895.png



S07 kolonu 40x40 boyutları ile 4 taraftan kiriş saplanması ve saplanan kiriş genişliklerinin min. 40*(3/4) = 30cm olması sebebi ile kuşatılmışlık koşullarını sınırda sağlıyor.
1745223574474.png


1745223932249.png

S07 Kolonu 50x50 yapıldığında durum şu şekilde değişiyor. Kuşatılmışlık koşullarının sağlanması için 50cm kenara saplanan kirişler min .50*(3/4) = 37.5cm olması gerekiyor. Bu koşul sağlanmadığı için kuşatılmamış birleşim olarak kolon kiriş birleşim güvenliği hesapları yapılmaktadır.
1745222875811.png
1745223953565.png

Yardım sayfasını inceleyiniz
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
S07 kolonu 40x40 boyutları ile kuşatılmış birleşim koşullarını sağlıyor. Kolon boyutlarını arttırdığınızda kuşatılmışlık koşulları sağlanmadığı için
vemax hesabı (7.13)'e göre yapılıyor. Bu farktan dolayı kolon boyutunu büyüttüğünüzde, kolon kiriş birleşim kesme güvenliği sorunu oluşmaktadır.
keşke tüm birleşimlerimiz kuşatılmış olabilse %70 ciddi bir fark
 
Geri
Üst