Konsol donatı uçlarında duvar üstü saplama kirişler

Kısa kirişlerde pilye kırılmaz. Genel betonarme ayarlarında "Minimum pilye alt kalan mesafesi" tanımlanabilir. Bu mesafeden kısa pilye alt kırım boyu olacak ise pilye kullanılmaz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
1747231447072.png
 
Pilye kırılması değil k18 deki pilye neden k17 ye kadar ucuna devam etmedi.
Konsol gibi sayıp pilye devam etmeliydi
 
1) Menüden konsol kiriş belirleme komutuna girin, K17'ye tıklayın, sol konsol deyin. (Program kendisi otomatik olarak konsol olarak algılamıyor. Siz de K17'de donatı kilitleyip pilye tanımlamamışsınız, dolayısıyla orada pilye görünmüyor)
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

2) K17'nin donatı kilidini çözün.
3) Tekrar analiz yapın.

Bu arada en alt kattaki merdiven mesnetlemeniz hatalı. Alt ucu boşta kalmış. Analizden sonra 3 boyuttan deformasyonları kontrol edin.
 