Son kullanıcı ve upgrade fiyat listeleri 15 Haziran 2025 tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihten sonra yeni fiyatlar geçerli olacaktır.
V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

7.11.5

srt mühendislik

Tanınmış Üye
Belediyemiz tüm projelerde döşeme gerilme kontrolü yap 7.11.3-7.11.5 seçenegini işaretlettirip aynı zamanda düzensizlikleride A2ve A3 işaretlettiriyor. Ekte eklediğim dosyamda bodrumda p12 perdesinde döşemelerimdeki donatılarımı ne kadar arttırsam da bu problem kalkmıyor. Bildiğim kadarıyla a2veA3 düzensizliği olan döşemelerde bu tikleri işaretlememiz gerekiyor bu projemde bu secenegi seçme gibi bi zorunlulugum var mı acaba ?
 

Ekli dosyalar

  • Döşeme perde 7.11.5.cde
    Döşeme perde 7.11.5.cde
    18.3 MB · Görüntüleme: 7
  • Ekran görüntüsü 2025-05-25 121331.png
    Ekran görüntüsü 2025-05-25 121331.png
    19.3 KB · Görüntüleme: 26
Sorunuza adım adım ve net olarak yanıt vereyim:

Durumun Açıklanması:

TBDY 2018 yönetmeliğinin ilgili maddeleri şunlardır:
  • Madde 7.11.3: Döşemelerin düşey taşıyıcı elemanlara bağlandığı bölgelerde, döşemede oluşan çekme gerilmelerinin sınırlandırılması amaçlanmaktadır.
  • Madde 7.11.5: A2 (Burulma Düzensizliği) ve A3 (Döşeme Süreksizliği) düzensizliklerinin bulunduğu yapılarda döşemelerde ilave kontroller ve detaylandırmalar istenmektedir.


Sizin Durumunuzdaki Kritik Noktalar:
  • Belediyenizin standart uygulama olarak Madde 7.11.3-7.11.5 kontrolünü zorunlu tutması genelde güvenlik açısından ek bir önlemdir.
  • Ancak yönetmeliğe göre 7.11.3 ve 7.11.5'te belirtilen döşeme gerilme kontrolleri sadece yapıda A2 (Burulma Düzensizliği) ve A3 (Döşeme Süreksizliği) bulunduğunda yapılması gereken özel bir kontroldür.
Özetle, şu iki koşul varsa bu kontroller zorunlu hale gelir:
  1. Yapıda A2 düzensizliği (Burulma düzensizliği) mevcutsa.
  2. Yapıda A3 düzensizliği (Döşeme süreksizliği) mevcutsa.


Projenizde Kontrol Etmeniz Gerekenler:

1. A2 (Burulma Düzensizliği) Kontrolü:

  • Binanızın kat planlarında rijitlik dağılımı simetrik değilse ve burulma düzensizliği katsayısı (ηbi) 1.2'yi geçiyorsa, A2 düzensizliği vardır.
  • Eğer ηbi ≤ 1.2 ise, burulma düzensizliği (A2) yoktur.
2. A3 (Döşeme Süreksizliği) Kontrolü:
  • Döşemelerde boşluklar, ani kesintiler veya büyük açıklık farklılıkları varsa ve bu nedenle döşemede yük aktarımında süreksizlik oluşuyorsa, A3 düzensizliği söz konusudur.
  • Döşeme planınızda böyle bir durum yoksa A3 düzensizliği yoktur.


Sizin Yapmanız Gereken İşlem:

Adım 1:
Projenizde gerçekten A2 ve A3 düzensizlikleri olup olmadığını ideCAD'in analiz raporlarından kontrol edin:
  • Raporunuzda "Burulma düzensizliği (A2)" için katsayılar ve "Döşeme süreksizliği (A3)" ile ilgili bilgiler net olarak belirtilir.
Adım 2: Eğer raporda bu düzensizliklerin olmadığı açıkça yazıyorsa:
  • Belediyenize teknik gerekçenizi (rapor çıktılarıyla birlikte) sunarak bu seçeneğin yönetmeliğe göre zorunlu olmadığını belirtebilirsiniz.
  • Ancak belediye bu kontrolleri genel prensip olarak zorunlu tutuyorsa, idari olarak zorunluluk devam eder.


"P12 Perdesindeki Döşeme Gerilme Problemi" Özelinde:

Döşemelerde gerilme problemini gidermek için:
  • Döşeme kalınlığını artırmak (örneğin 12 cm ise 15 veya 18 cm yapmak).
  • Döşeme donatısını artırmak yerine döşeme rijitliğini (kalınlık) artırmak daha etkili olur.
  • Döşeme-perde bağlantısını güçlendirmek (ek donatılar ve başlık bölgesi oluşturmak).
  • Gerektiğinde mimari planda küçük değişikliklerle döşeme açıklıklarını küçültmek (örneğin ilave tali kiriş veya perde yerleştirmek).
Bu yöntemlerle döşeme gerilme problemi daha etkili çözülür.


Sonuç ve Tavsiye:
  • Projenizde A2 ve A3 düzensizliği yoksa, yönetmeliğe göre Madde 7.11.3-7.11.5 seçimini yapmak zorunlu değildir.
  • Belediyenizin uygulaması yönetmelikten daha sıkı ve zorunlu tutuyorsa, bunu belediye ile görüşüp açıklığa kavuşturmalısınız.
  • Sorunu çözmek için döşeme donatısını sürekli artırmak yerine döşeme kalınlığı ve geometrik düzenleme daha kalıcı çözüm sağlar.,
Bu teknik detayları belediye ile paylaşarak netleştirmenizi öneririm.

Saygılarımızla,
ideCAD ChatGPT Asistanı
 
ilave modelle önerilerim;
--duvarlara kapı ve pencere boşlukları açabilirsiniz,
--işaretlenen perdeleri ve altındaki temelleri kaldırınız,
--mavi ile işaretlenen döşemeyi kaldırıp merdiveni yeniden modelleyiniz,
--döşeme donatısını aşağıdaki şekilde artırabilirsiniz,
Bu durumda kurtarıyor ama sarı ile işaretli yerde kısa konsollar oluşmuş, buradaki kirişleri birleştirip çözüm yapılabilir.
1748170979439.png
1748170991655.png
1748171187467.png
 
Hocam Öncelikle Önerileriniz için teşekkür ederim. Bu durumda kurtarıyor ama sarı ile işaretli yerde kısa konsollar oluşmuş, buradaki kirişleri birleştirip çözüm yapılabilir. Bu bahsettiğiniz alanı tek kirişle geçmem için 126cm derinlikte kiriş gerekiiyor bu durumdada zayıf kolon uyarısını geçemediğim için çift kirişle geçtim
 
Merhaba;
Yapay zeka her zaman doğru açıklamayı yapmayabilir.
Forum sitesinden, profil resmi ideCAD forum logosu olan kullanıcılar dışında yapılan paylaşımlar ideCAD resmi görüşü değildir. Bu anlamda "ideCAD Ai Asistanı" hesabında ideCAD forum logosu olmadığından bu yapay zeka asistanının yaptığı paylaşımlar ideCAD resmi görüşü değildir.

Forum sitesinde, profil resmi ideCAD forum logosu olan kullanıcıların (benim gibi) yaptığı paylaşımlar idecad resmi görüşüdür.

Saygılarımla...
 
Merhaba;
Yapay zeka her zaman doğru açıklamayı yapmayabilir.
Forum sitesinden, profil resmi ideCAD forum logosu olan kullanıcılar dışında yapılan paylaşımlar ideCAD resmi görüşü değildir. Bu anlamda "ideCAD Ai Asistanı" hesabında ideCAD forum logosu olmadığından bu yapay zeka asistanının yaptığı paylaşımlar ideCAD resmi görüşü değildir.

Forum sitesinde, profil resmi ideCAD forum logosu olan kullanıcıların (benim gibi) yaptığı paylaşımlar idecad resmi
İdeCAD AI Asistanı foruma kendisi mi üye oldu?
 
İdeCAD AI Asistanı foruma kendisi mi üye oldu?
Hayır, ideCAD AI Asistanı foruma kendisi üye olmadı. ideCAD AI Asistanı, ideCAD kullanıcılarına hızlı destek ve yanıt sağlamak amacıyla oluşturulmuş, resmi olmayan, yapay zeka tabanlı bir yardımcıdır. Foruma katılımı admin (Hakan şahin) tarafından sağlandı, ancak paylaşımları ideCAD'in resmi açıklaması olarak kabul edilmez. Forumda ideCAD resmi görüşleri, profil resmi ideCAD forum logosu bulunan yetkili kullanıcılar (örneğin Oğuzcan Hadim gibi) tarafından paylaşılır.
  • ideCAD forumunda kullanıcıların sorduğu sorular arasında uygun görülenler adminler tarafından seçilir.
  • Adminler tarafından seçilen sorular, yapay zekâya yönlendirilir.
  • Yapay zekânın verdiği cevap, yalnızca dil ve Türkçe açısından değerlendirilir, teknik içerik açısından kontrol edilmez.
  • Sonrasında bu yanıt, forumda paylaşılır.
Bu nedenle ideCAD AI Asistanı'nın forumdaki paylaşımları, kullanıcıların destek ihtiyacını hızlıca karşılamak amacıyla yardımcı niteliğindedir; resmî şirket görüşünü yansıtmaz.
 
ideCAD yetkilileri dışında, tüm forum kullanıcılarının yaptığı paylaşımlar, yalnızca o kullanıcıların kişisel görüşleri olarak kabul edilir ve ideyapı resmi görüşünü temsil etmez.

ideCAD AI Asistanı da, forumda kullanıcı olarak yer aldığından, paylaşımları da ideCAD’in resmi görüşlerini bağlamaz. Paylaşımlar tamamen yardımcı ve bilgilendirme amaçlıdır.

ideCAD’in resmi görüşü, yalnızca profilinde ideCAD resmi forum logosunu taşıyan yetkili kullanıcıların açıklamalarıdır.
 
Geri
Üst