proje çok yamuk ve kolonları oturtmak zor oldu temeli kurtaramıyorum. bakabilir misiniz lütfen.
Modelle önerilerim;
--a3 düzensizliğini işaretleyiniz,
--Merdivenler mesnetlenmemiş, mesnetlenmeli,
--perdeleri grup yapınız,
--döşeme hareketli yüklerini 0,5 t/m2 alınmış 0.2 t/m2 alıp duvar yüklerini duvar objesi ile girerek kapı ve pencere boşluklarını düşünüz,
--5. ve 6. Kattaki duvarları kaldırınız,
--aa' aksındaki kolonları yapabiliyorsanız dikdörtgen yapınız,
--mütemadiligi olamayan kolondan konsol çıkmayınız,
--bazı kirişlerde ikinci sırada çok fazla demir var, demirleri kalınlaştırıp ikinci sıraya en fazla 2 adet gelecek şekilde düzenleme yapınız,
--kırmızı işaretli, binaya bağlanmayan perdeleri ve altındaki temelleri kaldırınız,
--mütemadi temelleri kolona mesnetleyiniz, saplamalardan kaçınınız,
--perdelerin altında ayrı temel girilmeli,
--tk 06 kirişinde üst 64Ø16 alt 83Ø14 görülüyor, (modelle hatası)
--radye döşemesinin ve radye kirişlerinin bazıları 0,8 m bazısı 0,7 m,
--bu durumda kirişsiz radye yapılması uygun olur,
Yukarıdaki düzeltmeleri yaptıktan sonra proje hatalarını değerlendirirsiniz.