V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Zayıf Kolon

TBDY de güçlü kolon kontrolünde alfa i değerinin 0.70 ten küçük olmaması istenir. Bazı kolonları zayıf olması sorun teşkil etmez. Kolon betonarme tasarım diyaloğunda ve raporda bu bilgi verilir. Alfa i değeri 0.70 ten küçük olması durumu programda otomatik kontrol edilir ve raporda hata mesajı olarak verilir.
0,70 ≤ αi ≤ 1.0 aralığında, olması durumunda Denklem (7.3)’ün hem alttaki, hem de üstteki düğüm noktalarında sağlandığı kolonlara etkiyen eğilme momentleri ve kesme kuvvetleri (1/ αi) oranı ile çarpılarak arttırılır.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Modelinizde alfa i değerinin 0.70'in üzerinde olduğu görülüyor.
1750140629171.png

Yine de zayıf kolon durumunda olmaması isteniyorsa kolonun ilgili yönde boyutları büyütülüp, donatıları artırılabilir.

Konuyla ilgili benzer sorularınız;
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


İyi çalışmalar
 
Hocam bilgilendirmeleriniz için teşekkür ederim. Projemde kısa kolonlarda var daha derin olan kısmı cift kiriş yaptım cünkü derin kiriş yapınca 0.7 altında kalıyor. Şuan kesme hatası vermiyor ama kısa kolon olarak işaretleyince kurtarmıyor. Mimaride kotu kurtaramıyoruz bodrum acığa cıkıyor o alanı yapmazsak da otopark saglamıyor. Kıymetli hocalarım önerilerinizi bekliyorum.
 