V11'i Online Satın Alın
V10 Kilidinizi Online V11 Yapın

Grup perdede kesme hatası alıyorum

L şeklindeki binam asansör ve merdivenin bulunduğu grup perdede kesme hatası alıyorum. Bu sorunu nasıl aşabilirim ve proje için genel önerilerinize açığım
 

Ekli dosyalar

Asansör ve merdiven çevresini tamamen perde ile dönme şartımız bulunuyor. İptal edemiyorum perdeleri başka bi öneriniz var mı
 
bahsettiğiniz şart yönetmeliğin hangi maddesinde?
asansör rayları için 1.5 m.de bir mesnet isteniyor, bunu sağlamak içinde ara kotlarda minimum kesitlerde kiriş tanımlayabilirsiniz, bu kirişlerde rijitlik azaltması da yapabilirsiniz.
 
A3.png
 

Ekli dosyalar

  • A3.png
    A3.png
    57.2 KB · Görüntüleme: 16
  • A3.png
    A3.png
    65 KB · Görüntüleme: 16
Son düzenleme:
Geri
Üst